18578957526
发帖时间:2017-06-07 19:08:21 楼主

软件设置里的电器元件的导线的明敷载流量比施工手册2260页表34-44怎么小很多?例如:软件里的VV-3*+2*2.5明敷载流量位30,施工手册第四版2260页表34-44,里相同线径的为45。哪位前辈给解释下?

LYG
回帖时间:2020-01-10 16:37:47 1楼

有点疑惑,正常铜的导电性比铝的要好,部分相同截面积的BLX铝明敷载流量比VV铜导线的明敷载流量还要大呢?

月落
回帖时间:2017-06-12 22:45:43 2楼

看下施工手册第五版是不是一样的,另外相同线径不同材料也是不同的

其他类似问题

软件设置里的电器元件的导线的明敷载流量比施工手册2260页表34-44怎么小很多?例如:软件里的VV-3*+2*2.5明敷载流量位30,施工手册第四版2260页表34-44,里相同线径的为45。哪位前辈给解释下?...阅读全文

18578957526 2017-06-07 2129 2

有点疑惑,正常铜的导电性比铝的要好,部分相同截面积的BLX铝明敷载流量比VV铜导线的明敷载流量还要大呢?...阅读全文

LYG 2020-01-10 849 2

1号干线导线截面及出线开关的选择 i)计算电流: 按导线安全载流量: Kx=0.3,Cosφ=0.7 Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A 该干线下最大的分配箱电流Ijs=272.98A 选择的电流Ijs=272.98A 按允许电压降: S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2 选择VV-3×150+2×70,空气明敷/架空线路时其安全载流量为294A。Ijs按计算结果为136.74A,为什么该干线下最大的分配箱电流Ijs却是272.98A呢?不明白为什么,请大神指教!...阅读全文

LYG 2020-01-09 1145 1

当计算结果出了数据库范围,该如何处理...阅读全文

豆豆536 2023-02-19 383 1

VV-3×10 2×6空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A的依据在哪里找?...阅读全文

ad1391 2012-09-13 6145 1