讲的还是不够详细,强答一波。
1、塔吊基础坐在沉降后浇带上是指塔吊基础顶面标高大于底板面吗?还是塔吊基础底面同底板面?
如果是前者的话,建议降低塔基;如果是后者的话是不可行的。
假设你的塔吊基础顶面标高同地下室底板标高,我觉得是可行的,后浇带是否可以顺着塔基外边缘变下,这个你要和设计沟通,通常是没问题。
2、你提到的附着会较长?现在20m内的附着都还是可以做的,就是超长附着费用会相对高一些且方案需要经过专家论证。第一条要是不可行的话可以考虑第二条,第二条还是不可行的话看下塔吊定位可以更改?
可以补充下情况我们再一起讨论下。