冷酷时代
发帖时间:2017-06-11 20:17:08 楼主

我用品茗计算的柱模板计算书,公司审批要求“柱模板计算小梁应考虑其侧压力线性变化”,不知道怎么解决

mya
回帖时间:2017-06-12 10:54:31 1楼

柱模板中的小梁计算是按侧压力变化进行计算的,底部按最大侧压力验算

其他类似问题

我用品茗计算的柱模板计算书,公司审批要求“柱模板计算小梁应考虑其侧压力线性变化”,不知道怎么解决 ...阅读全文

冷酷时代 2017-06-11 1989 1

是按国标还是JGJ162 ...阅读全文

sa 2018-01-22 1809 3

圆弧形钢模砼侧压力怎样计算,是否同直墙一样 ...阅读全文

蓝天 2013-08-17 3142 1

柱子侧压力计算时,砼的浇筑速度怎样取值 ...阅读全文

蓝天 2013-05-10 3318 1

为什么在计算砼侧压力时“新浇砼对模板的侧压力标准值计算”栏进行点击时,下面的相关信息有时显示不全。这是什么原因引起的。关于侧压力取值问题,有取大小之分,专家建议取大值,是否可取。取大值不经济。应该怎样考虑此问题。 ...阅读全文

蓝天 2013-04-27 3936 2