灰烬
发帖时间:2017-06-18 22:33:12 楼主

同施工条件、同一批材料、同等级、通行时、同规格接头、应以500个位一个验收批进行检验与验收,不足500个应作为一个验收批。这个验收批该怎么去理解,是以钢筋安装部位或楼层为一个验收批,还是以500个为准,多个栋号共用?比如同个项目,同时施工多个单位工程,但每个单位工程机械连接使用量都不大,同一种规格仅一、二十个,每个单位工程均要单独送检,还是以500个为最终标准,取样可代表同时施工的多个部位?

媛媛
回帖时间:2017-06-30 09:29:43 1楼

同一个检验批内,如果你检验批是将多个楼层合并做的,那你可以多栋楼一起送,如果你是分开的,最好还是分开送
℡Smile凤﹍
回帖时间:2017-06-19 09:19:22 2楼

都是机械连接的话、同一层可以一起送样、可以合并、但是你得区分钢筋型号。
℡Smile凤﹍
回帖时间:2017-06-19 08:06:03 3楼

当然是以单栋楼的楼层
  • 匿名用户2017-06-19 09:16:54回复

    你们墙柱和梁的机械连接接头数量合并吗?

明朗的天
回帖时间:2017-06-19 07:41:01 4楼

以单栋楼(子单位工程)、每层、每种规格、500个等综合因素为一个检验批
  • 灰烬2017-06-27 19:57:01回复

    但是规范里面没有提到以单位工程,每层来明确取样频率。这个是以什么做为依据得出的结论。如别墅多栋同时施工,每栋数量都不多,为什么不能以总的数量来送检?这有依据说一定要以单栋、每层吗?

其他类似问题

同施工条件、同一批材料、同等级、通行时、同规格接头、应以500个位一个验收批进行检验与验收,不足500个应作为一个验收批。这个验收批该怎么去理解,是以钢筋安装部位或楼层为一个验收批,还是以500个为准,多个栋号共用?比如同个项目,同时施工多个单位工程,但每个单位工程机械连接使用量都不大,同一种规格仅一、二十个 ...阅读全文

灰烬 2017-06-18 8432 4

请问机械连接取样一般都是后台做完就直接拿去送吗?如果是后台取样的话,时间就会比现场取样时间提早几天,有可能报告出来了钢筋还没开始安装,那么这个时间闭合? ...阅读全文

梁生 2019-03-27 3448 4

套筒送检梁一栋楼送一次填写部位例“6#楼梁”、柱子两层一送例“6#楼2~3层柱”是否可行(安监站未提出强制性要求)钢筋连接检验批是否还是每层都做?检验批内实验报告编号的填写两层相同是否无问题? ...阅读全文

南川 2018-05-17 2225 2

按规定机械连接取样请问机械连接取样一般都是后台做完就直接拿去送吗?如果是后台取样的话,时间就会比现场安装时间提早几天,这个时间能否闭合? ...阅读全文

梁生 2019-03-27 646 1

钢筋机械连接时间必须每层都取样送检吗? ...阅读全文

梁生 2019-03-27 5877 2