发帖时间:2017-06-25 23:02:47 楼主

三级都做漏电保护可以吗,若可以的话有什么要求。

凡人
回帖时间:2017-06-26 16:00:44 1楼

浙江省就是三级配电三级漏电保护系统
  • wugaoshou2017-06-26 19:11:22回复

    我负责有个项目,我分配电箱也设置了漏电保护,时间和参数都按三级保护计算合理,监理一定要求我二级箱不能保护,郁闷!请问下这个有有依据吗?我的意见是企业标准大于规范二级,这个监理死活不同意。 我负责有个项目,我分配电箱也设置了漏电保护,时间和参数都按三级保护计算合理,监理一定要求我二级箱不能保护,郁闷!请问下这个有有依据吗?我的意见是企业标准大于规范二级,这个监理死活不同意。

  • 凡人2017-06-27 10:57:34回复

    具体看当地的要求 具体看当地的要求

思绪飘了好远
回帖时间:2017-06-26 09:26:28 2楼

可以的!

开关箱(第三级保护):

《规范》规定:“开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于O.1s。
使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于O.1s”。
开关箱是分级配电的末级,使用频繁危险性大,应提供间接接触防护和直接接触防护,主要用来对有致命危险的人身触电防护。
虽然设计漏电保护器的安全界限值为30mA·s,但当人体和相线直接接触时,通过人体的触电电流与所选择的漏电保护器的动作电流无关,它完全由人体的触电电压和人体在触电时的人体电阻所决定(人体阻抗随接触电压的变化而变化),由于这种触电的危险程度往往比间接触电盼晴况严重,所以临电规范及国标都规定:“用于直接接触电击防护时,应选用高灵敏度、快速动作型的漏电保护器,动作电流不超过30mA”。所指快速动作型即动作时间小于O.1s。由此用于直接接触防护漏电保护器的参数选择即为30mA×0.1s=3mA·s。这是在发生直接接触触电事故时,从电流值考虑应不大于摆脱电流;从通过人体电流的持续时间上,小于一个心博周期,而不会导致心室颤动。当在潮湿条件下,由于人体电阻的降低,所以又规定了漏电动作电流不应大于15mA。

其他类似问题

三级都做漏电保护可以吗,若可以的话有什么要求。...阅读全文