无名吧
发帖时间:2017-07-08 10:08:37 楼主

脚手架的横向斜撑和拋撑指的哪个部分?有图吗?关于脚手架在转角的做法(悬挑脚手架),以及升降机位置的脚手架做法?

匿名用户
回帖时间:2017-07-10 07:54:39 1楼

立杆必须装,立杆好拆,水平杆不好拆,所以水平杆要断开设置。
匿名用户
回帖时间:2017-07-09 10:18:03 2楼

不用图片,就把位置留出来就行了,通常6m,也就是这6m范围内的水平杆断开就行。要装了就把水平杆和立杆拆掉就行。
  • 无名吧2017-07-09 13:33:20回复

    可以不装立杆,用水平杆连着可以吧? 可以不装立杆,用水平杆连着可以吧?

匿名用户
回帖时间:2017-07-08 11:34:52 3楼

抛撑在架体外侧,横向斜撑在架体内侧。

转角部位做法要根据实际情况去验算的。

升降机部位就留出位置来就行,以后装电梯了拆掉。

  • 无名吧2017-07-08 12:46:25回复

    升降机处的做法有没?有图片没 升降机处的做法有没?有图片没

version_k
回帖时间:2017-07-08 10:24:41 4楼

脚手架问题你可以去买本脚手架搭设规范书,自己慢慢学习。还有升降机位置的脚手架做法,是需要你们技术员编写专项方案的,参照着脚手架搭设规范编写。

  • 无名吧2017-07-08 10:51:44回复

    你有相应的做法吗?发个图 你有相应的做法吗?发个图

其他类似问题

脚手架的横向斜撑和拋撑指的哪个部分?有图吗?关于脚手架在转角的做法(悬挑脚手架),以及升降机位置的脚手架做法?...阅读全文

无名吧 2017-07-08 5802 4

单排脚手架,7.2m高,两步两跨连墙布置,计算时提示【横向斜撑方式不能大于4跨】是什么意思?...阅读全文

平凡723 2016-12-09 6638 1

外脚手架上的剪刀撑我三维建模以后是按照45°角布置的,请问如何更改为60°角设置?...阅读全文

豆豆955 2023-03-04 505 1

计算落地架 出现“横向斜撑布置方式不能大于4跨” 可是 参数里根本没有斜撑的设置啊???...阅读全文

liyongixng 2019-10-23 1710 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取