王浩
发帖时间:2017-07-18 19:55:10 楼主

屋面搭设施工平台集中荷载式900KG怎么计算呢


mya
回帖时间:2017-07-19 11:32:10 1楼

脚手架工程中有操作平台的验算,直接取值验算就可以了

其他类似问题

屋面搭设施工平台集中荷载式900KG怎么计算呢...阅读全文

王浩 2017-07-18 2238 1

你好,我们将钢筋加工棚设在车库顶板上,下部钢管架支撑方案,可调托座承载力验收、长细比验收、立杆稳定性验收都通过了,监理要求集中荷载验算。软件如何设置,求助?谢谢...阅读全文

2021-04-16 800 1

先说明一下现场搭设布置:架体3.6(长)*2.7(宽)*8.5(高)。想请教品茗里的大侠,施工均布荷载、材料堆放荷载按图中参数进行设置后,软件计算最终通过。我想问的是,最终结论是什么?是指我搭设的这个料台总的可以堆放的荷载是2(施工均布荷载)+4(材料堆放荷载)=6kn/m2吗,那这样的话我总的是不是是可以堆放3.6*2.7*6=58.32kn(理想状态化),想想也不实际。还是说我总的只能堆放4kn/m2(材料堆放荷载)的荷载,总的荷载是4*3.6*2.7(理性状态化)=38.88kn,显然这个数据也不可能。又或者是总的荷载按4*一个合理数据(材料接触面积)得出结论。麻烦请详细答疑一下。另外,料台上都要注明荷载限定值,比如1吨,因此我搞不明白这个所谓的1吨荷载限值怎么来的,软件计算书里也没给出。另外总荷载是不是施工均布荷载+材料堆放荷载。谢谢谢谢!...阅读全文

和煦 2022-08-12 1544 2

落地式卸料平台荷载取值在哪本规范里可以找到?...阅读全文

刘庆洋 2015-11-25 5475 3

请问,品茗安全计算软件,模板模块中,同样规格梁:400x600 危险性分析中的线荷载计算、梁模板中的线荷载计算两者存在区别,如何理解 集中线荷载:(危险性分析内容) 宽度b=梁宽=0.4 活载控制时荷载组合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.9×0.4×[1.2×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×2] =8.006 kN/m 恒载控制时荷载组合S2=0.9b[1.35(G1k+ G2k+ G3k)+1.4×0.7Q2k] =0.9×0.4×[1.35×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.4×0.7×2] =8.579 kN/m 两者取大值,即集中线荷载S=max[S1,S2]=8.579 kN/m < 20 kN/m 集中线荷载(梁模板计算中) b=1m取值 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+...阅读全文

豆豆818 2015-03-07 6792 2