路过
发帖时间:2017-07-20 11:36:22 楼主

梁15件、板20间,验收项目:轴线位置,一般情况数量少按构件数的10%,不少于3件,那比如数量比较大,梁85件、板90间,最小抽样数量多少,实际抽样数量多少

Better me
回帖时间:2017-07-21 16:31:16 1楼

对应验收规范条文确定最小抽样数量:

例:全数检查就是85+90

抽查10%不少于3件:梁85抽9件  ;板90抽9件


其他类似问题

梁15件、板20间,验收项目:轴线位置,一般情况数量少按构件数的10%,不少于3件,那比如数量比较大,梁85件、板90间,最小抽样数量多少,实际抽样数量多少...阅读全文

路过 2017-07-20 2006 1

1、模板拆除检验批容量及实际抽样数量怎么确定????? 2、现浇结构外观及尺寸偏差检验批容量及实际抽样数量怎么确定?????...阅读全文

dalibaobei 2015-08-24 2813 1

电预埋检验批容量,实际抽样数量怎么定...阅读全文

一梦千年 2016-03-28 2400 3

检验批的抽样数量是怎么确定的?...阅读全文

星期四的孩子 2015-05-15 4441 3

检验批容量最小抽样数量表中的最小抽样数量的填写适用于任何检验批嘛,有些检验批的最小抽样数量与资料软件里面的验收规范要求数量要求并不符合,要以哪个为准,求大神能为我指点一下...阅读全文

资料新手 2018-08-16 1641 1