二次结构中构造柱、圈梁用不用留置试块?
12698
5
二次结构中构造柱、圈梁用不用留置试块?做不做资料
张盼盼2017-08-03 14:23:07回复
个人认为地板回答正确,构造柱也属于混凝土结构,而GB50204-2015中的混凝土结构并没有明确是一次结构还是二次结构 个人认为地板回答正确,构造柱也属于混凝土结构,而GB50204-2015中的混凝土结构并没有明确是一次结构还是二次结构
需要留置同条件?没这个说法吧?请再次明确!!
每一强度等级每批次应留置不少于1组,且同一工程同一强度等级不宜少于10组,不应少于3组
LY2017-07-31 08:44:07回复
答非所问,问的是这个问题吗?该类型构件也需要留置你说的同条件试块吗?? 答非所问,问的是这个问题吗?该类型构件也需要留置你说的同条件试块吗??
无2017-07-30 10:50:43回复
做那些资料?试块怎么留置 做那些资料?试块怎么留置
Better me2017-07-30 11:02:51回复
资料同主体结构模板、钢筋、混凝土,试块留置根据GB50204-2015 资料同主体结构模板、钢筋、混凝土,试块留置根据GB50204-2015
阳子2017-07-30 16:19:52回复
留置同条件试块,按楼层留,至少3组。 留置同条件试块,按楼层留,至少3组。
其他类似问题
二次结构中构造柱、圈梁用不用留置试块?做不做资料...阅读全文
无 2017-07-30 12698 5
问一下各位老师,二次结构中一层圈梁、过梁、构造柱可以合做一组试块吗?然后圈梁、过梁、构造柱检验批是可以合成一份做还是分开?...阅读全文
实习资料 2018-11-23 2343 1
哪位大神,我请教下,二次结构的构造柱过梁圈梁,资料可不可以一起报验啊,虽然钢筋施工的时间顺序不一样,但是模板啊,浇混凝土的时间一样啊。压顶这种要不要做资料啊。谢谢了...阅读全文
鸢尾玲 2018-04-22 2830 2
构造柱要不要做混凝土、钢筋、模板检验批施工记录...阅读全文
专属 2016-04-24 2331 2
二次结构中构造柱、圈梁、过梁很少,混凝土浇筑的时候都是一次浇筑好几层,请问在做二次结构中构造柱、圈梁、过梁的混凝土施工检验批的时候是这几层合在一起做,还是每一层做一个检验批...阅读全文
fan 2018-03-10 3092 2