WXQ
发帖时间:2017-07-30 12:42:00 楼主

扣件式脚手架计算中的“荷载参数“之脚手板铺设方式和挡脚板铺设方式中最大取值均为6步6设。而实际使用脚手板和挡脚板均为全高每层都要铺设。请问这如何处理?谢谢!

爱瑞瑞
回帖时间:2017-07-31 13:27:41 1楼

如果是每一步都设置,就填写一步一设
小玩
回帖时间:2017-07-31 11:39:39 2楼

全高每层设置就输入一步一设啊。
匿名用户
回帖时间:2017-07-30 16:43:10 3楼

按实际填     
  • WXQ2017-07-30 17:19:48回复

    修改不了。不能填写大于6的数字。 修改不了。不能填写大于6的数字。

其他类似问题

扣件式脚手架计算中的“荷载参数“之脚手板铺设方式和挡脚板铺设方式中最大取值均为6步6设。而实际使用脚手板和挡脚板均为全高每层都要铺设。请问这如何处理?谢谢!...阅读全文

WXQ 2017-07-30 2588 3

麻烦问一下《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011中附表C的最少跨数4跨、5跨代表横向还是纵向?...阅读全文

豆豆855 2022-07-14 569 2

立杆计算长度系数是什么意思...阅读全文

长空 2013-12-03 3215 1

扣件式脚手架模块里,双立杆的计算高度是什么意思?...阅读全文

长空 2013-12-03 3092 1

连墙杆计算长度如何取值?具体指哪个长度?...阅读全文

xak 2013-04-01 3403 1