请问墙柱、梁板都需要做现浇结构验收记录?
5529
1
请问墙柱、梁板都需要做 现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 吗
fan2017-07-31 09:20:14回复
那请问,检验批容量怎么填,写一层墙柱、二层梁板、楼梯的件数之和吗 那请问,检验批容量怎么填,写一层墙柱、二层梁板、楼梯的件数之和吗
Better me2017-07-31 09:53:39回复
拆模的时间是不同的 要分开报验 检验批容量为对应部位的构件个数 拆模的时间是不同的 要分开报验 检验批容量为对应部位的构件个数
mandy2017-11-24 16:56:57回复
请问模板拆除,只有梁板有报告。墙柱没有报告也要分开做资料吗? 请问模板拆除,只有梁板有报告。墙柱没有报告也要分开做资料吗?
Better me2017-11-27 08:47:44回复
是的 是的
其他类似问题
请问墙柱、梁板都需要做 现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 吗...阅读全文
fan 2017-07-31 5529 1
屋面准备做找平层,做找平层之前,屋面板需要做隐蔽验收记录不?...阅读全文
ranpengliang 2018-09-15 1894 2
当墙柱、梁板混凝土强度一样且同批浇筑,墙柱、梁板的钢筋和模板检验批做一份时,钢筋安装的验收日期是写墙柱钢筋验收时的日期还是写梁板钢筋验收时的日期...阅读全文
文旦 2018-04-25 3645 3
现浇结构外观及尺寸偏差检验批中的标高验收项目中的层高、全高项 墙柱要做这项检测吗还是梁板才做...阅读全文
烂泥先生 2020-09-25 1805 2
墙柱,梁板的混凝土要不要做隐蔽验收?...阅读全文