kkkk大人
发帖时间:2017-08-04 16:23:35 楼主

多层地下室临时支撑,模块中说明要层层设置,支撑高度可取顶板和底板高。这里提到的底板是不是指最底层的底板。这样的计算不用考虑中间楼板的作用么

吕先森
回帖时间:2017-10-09 16:40:23 1楼

看对楼板的荷载,如果设计4KN/㎡,荷载只有2KN/㎡左右的话,应该是不用设置的,如果超一点点可以采用增大接触面如钢板垫层解决。必要时只能采取支撑加固层层支撑至底板,底板的意思是基础底板。

其他类似问题

多层地下室临时支撑,模块中说明要层层设置,支撑高度可取顶板和底板高。这里提到的底板是不是指最底层的底板。这样的计算不用考虑中间楼板的作用么...阅读全文

kkkk大人 2017-08-04 2438 1

豆豆121 2023-02-27 442 1

问题1:地下室临时支撑,支架计算依据为什么没有槽钢、工字钢等支撑类型?问题2:抗压强度设计值,为什么不管选哪种支撑钢管类型都不会改变。这个值是否需要调整,或是默认不做调整。 问题3:如果地下室支撑是工字钢之类的,该怎么办?谢谢回复!...阅读全文

和煦 2020-08-16 1762 3

地下室临时支撑怎们不能出方案,施工方案按钮灰色的不能点...阅读全文

豆豆657 2020-07-02 774 1

地下室临时支撑——临时道路在计算支撑稳定时,同样的参数设置剪刀撑后立杆稳定性验算无法通过,而未设置剪刀撑却能通过,这是为什么??按我的理解,设置了剪刀撑应该稳定性更好才对,而不是稳定性更差。望专业人士予以解答...阅读全文

豆豆138 2022-02-22 653 2

售前客服