(小沈)英雄
发帖时间:2017-08-30 09:35:45 楼主

坡屋面淋水试验是铺好卷材后做还是铺好屋面瓦后做?还是分别要做淋水试验的?

jichuan29
回帖时间:2017-08-30 19:32:19 1楼

铺好屋面瓦之后做淋水实验
健与美
回帖时间:2017-08-30 11:41:04 2楼

使用功能的重要分部工程应进行抽样检验。则坡屋面是铺好屋面瓦后做卷材应进行隐蔽工程验收。

9. 0. 8 检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否通畅,应在雨后或持续淋水 2h 后进行,并应填写淋水试验记录。具备蓄水条件的檐沟、天沟应进行蓄水试验,蓄水时间不得少于 24h ,并应填写蓄水试验记录。
9. 0. 9 对安全与功能有特殊要求的建筑屋面,工程质量验收除应符合本规范的规定外,尚应按合同约定和设计要求进行专项检验(检测〉和专项验收。
9.0.10 屋面工程验收后,应填写分部工程质量验收记录,并应交建设单位和施工单位存档。

条文说明

9.0.8 按《建筑工程施工质量验收统一标准>> GB 50300 的规定,建筑工程施工质量验收时,对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要分部工程应进行抽样检验。因此,屋面工程验收时,应检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水 2h 后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应小于 24h 。检验后应填写安全和功能检验(检测)记录,作为屋面工程验收资料和记录之一。

参考资料:《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 

℡Smile凤﹍
回帖时间:2017-08-30 10:10:36 3楼

全部做完了才做淋水试验

其他类似问题

坡屋面淋水试验是铺好卷材后做还是铺好屋面瓦后做?还是分别要做淋水试验的?...阅读全文

(小沈)英雄 2017-08-30 4084 3

屋面为平屋面,有2层防水卷材,是做蓄水试验还是淋水试验,每层卷材完成后是不是都要在防水试验?...阅读全文

新手上路 2017-05-09 11725 2

屋面淋水试验什么时候做,卷材防水层检验批里头有个淋水、蓄水试验记录,那屋面工程全部完工后还要不要做淋水试验...阅读全文

一瞬 2016-10-17 5106 1

屋面淋水试验记录怎么填...阅读全文

悠悠我心~ 2018-09-27 1480 1

品茗找到一张屋面淋水的表格,是在屋面全部完成后做吗。现场有的是在防水卷材铺设后做的蓄水试验,也用屋面淋水试验这张表吗...阅读全文

冬天 2020-03-31 696 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭