使用功能的重要分部工程应进行抽样检验。则坡屋面是铺好屋面瓦后做。卷材应进行隐蔽工程验收。
9. 0. 8 检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否通畅,应在雨后或持续淋水 2h 后进行,并应填写淋水试验记录。具备蓄水条件的檐沟、天沟应进行蓄水试验,蓄水时间不得少于 24h ,并应填写蓄水试验记录。
9. 0. 9 对安全与功能有特殊要求的建筑屋面,工程质量验收除应符合本规范的规定外,尚应按合同约定和设计要求进行专项检验(检测〉和专项验收。
9.0.10 屋面工程验收后,应填写分部工程质量验收记录,并应交建设单位和施工单位存档。
条文说明
9.0.8 按《建筑工程施工质量验收统一标准>> GB 50300 的规定,建筑工程施工质量验收时,对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要分部工程应进行抽样检验。因此,屋面工程验收时,应检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水 2h 后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应小于 24h 。检验后应填写安全和功能检验(检测)记录,作为屋面工程验收资料和记录之一。
参考资料:《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012