±0.00下构造柱和圈梁属于哪个分部?
2526
1
±0.00以下过梁、构造柱和圈梁属于主体还是属于基础,报资料的时候
一路向北2017-09-14 11:03:42回复
基础部位的,条形基础,且条形基础上有砌体 ,±0.00以下砌体、圈梁、构造柱 各属于哪个分项 套用什么表 基础部位的,条形基础,且条形基础上有砌体 ,±0.00以下砌体、圈梁、构造柱 各属于哪个分项 套用什么表
Better me2017-09-14 11:15:45回复
砌体属于无筋扩展基础,圈梁、构造柱、条形基础使用钢筋扩展基础分项里面的表格 砌体属于无筋扩展基础,圈梁、构造柱、条形基础使用钢筋扩展基础分项里面的表格
一路向北2017-09-14 11:37:02回复
谢谢!明白了! 大神 谢谢!明白了! 大神
其他类似问题
±0.00以下过梁、构造柱和圈梁属于主体还是属于基础,报资料的时候...阅读全文
一路向北 2017-09-14 2526 1
构造柱圈梁和过梁的模板安装里面墙柱垂直度、相邻模板表面高差、表面平整度这几项都有吗...阅读全文
诗梦 2018-05-22 2224 2
请问圈梁、构造柱和配筋砌体的检验批是不是分开做?圈梁的检验批容量怎么计算!砌体不同的砖、分开做检验批吗...阅读全文
哈哈 2018-12-01 1122 1
砖混结构里(条基),构造柱和圈梁是否属于基础。构造柱和圈梁资料检验批是否要分开做,顺便问下监理的报审表隐蔽记录编号怎么填写。...阅读全文
一路向北 2017-09-18 2766 1
请问圈梁构造柱和砌体的检验批是不是只需要做一个配筋砌体工程检验批质量验收记录就可以了? 有人说是要做砌体工程检验批质量验收记录和配筋砌体工程检验批质量验收记录 2个检验批? 请问高手是做几个?...阅读全文
主妇上班 2018-03-11 5148 4