高支模区域高度30m  最大宽度7.6m  长度19.5m     因规范规定高宽比不大于3     此部位可采取什么措施     求示意图    

明朗的天
回帖时间:2017-09-16 10:11:51 1楼

你直接套安全软件即可

其他类似问题

高支模区域高度30m  最大宽度7.6m  长度19.5m     因规范规定高宽比不大于3     此部位可采取什么措施     求示意图...阅读全文

末丶殇 2017-09-15 2406 1

规范中明确指出支架高宽比不宜大于3,当高宽比大于3时,应采取加强措施。 一般情况下,楼层高度3m,除去模板背楞的空间支架净高也有2.85了,梁模板支架一般为600,那么比值就大于3了,怎么加固稳定性? 另外梁模板支架和板模板支架不是还得分别搭设成为独立的支撑体系么?...阅读全文

凡星 2015-09-11 14471 1

17、跨层形成的高支模区域如何识别 首先按照按各个楼层转化好结构,注意各楼层轴线位置应当在同一个位置,建议用一层的轴线转化后应用到其他楼层,再进行高支模辨识,选择整栋辨识即可跨层识别高支模。...阅读全文

逗逗567 2020-07-31 1253 0

1、几栋厂房的超高区域及高度分别为A\2000㎡(8.5m)、B\ 2500㎡(9.5m)、C\ 3000㎡(9.2m)、D\3500㎡(9m),类型都差不多。那么应该选择A\B\C\D中哪一个作为样本?个人选择是B,不知道妥当吗?2、以上厂房的长度为96米,宽度42米,在长度方向的中间设有伸缩缝,伸缩缝左右两侧有框架梁,那么请问,该高支模的 计算样本 是以96/2=48米×42米的区域,还是以96米×42米的区域?(伸缩缝左右两侧的设置基本相同),另外若以96/2=48米×42米的区域作为计算样本,那么伸缩缝边的框架梁是否可以看做 一侧有板的梁 进行考虑?...阅读全文

三个石头 2020-06-01 1110 4

跨层形成的高支模区域如何进行识别...阅读全文

aijun12321 2015-07-23 3971 2