1、底板钢筋绑扎完毕,浇注砼前实施隐蔽检查,重点内容为:底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距是否在允许偏差范围内,梅花拉结筋是否按规范设置;外墙钢筋保护层厚度、梁内钢筋间距及保护层厚度是否按规范进行控制;外墙施工缝是否按规范设置止水钢板;人防门框接地预埋是否是否符合规范要求;钢筋搭接长度、焊接质量、同截面接头百分率是否符合规范要求;人防门门槛钢筋是否照图设置,标高是否正确,加强筋是否按规范设置;临战封堵地梁钢筋是否照图设置,标高是否正确,预埋件是否符合图设型号;集水井、防爆地漏是否照图设置到位,标高是否正确,管材材质是否符合规范。
2、墙体、顶板钢筋绑扎完毕、浇注砼前实施隐蔽检查,重点内容为:进场预留预埋的人防设备是否有第三方检测(验)机构出具的抽检合格报告及出厂合格证明;墙、板钢筋搭接锚固长度、焊接质量、排距、拉结筋设置、同截面接头百分率是否符合规范要求;墙厚、板厚、钢筋保护层厚度是否符合设计及规范要求;门框墙是否设计加强梁,其钢筋搭接、锚固、焊接质量、排距、同截面接头百分率是否符合规范要求;墙体支模后人防门框的轴线和水平位置、垂直度是否满足规范要求;人防门框固定是否牢固,临时支护措施是否到位、有效;临战封堵角钢框是否预留到位,材质是否符合规范要求;人防墙体是否使用带止水片的拉杆支模,有无PVC穿墙拉杆情况;给排水、通风、电气预埋套管制作、设置是否符合规范及设计要求;测压管、防爆呼叫按钮及通风方式显示预留线管、线盒是否预留预埋到位;顶板电气穿线管材质是否为热镀锌钢管或钢塑复合管,有无违规使用PVC穿线管情况。
3、安装阶段实施过程检查,重点内容为:穿越人防墙体的水管、电缆的密闭处理和防护措施是否到位;人防围护结构是否有后期随意剔凿开孔情况;进场安装的人防设备材质、型号是否符合施工图设计选型,是否有第三方检测(验)机构出具的抽检合格报告及出厂合格证明;人防防护设备安装工艺是否符合相应质量评定标准。