目录
一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料
二、主体结构分部需要做的隐蔽资料
二、主体结构分部需要做的隐蔽资料
四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料
五、建筑给水、排水及采暖分部需要做的隐蔽资料
六、建筑电气分部需要做的隐蔽资料
小编今天分享建筑工程经常需要做的隐蔽资料,文章最后,是一张隐蔽资料需求汇总表格,不到之处,请同行指正。
一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料
1、桩基
钻孔桩,钢筋笼就位前,做钢筋笼隐蔽,内容包含数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。
2、混凝土基础
混凝土浇筑前,做钢筋隐蔽,内容包括钢筋数量、规格、型号、主筋间距、钢筋连接情况符合设计要求。
3、地下防水
铺贴完毕,进入防水层保护层工序前,做防水隐蔽,内容包含卷材防水层及细部做法。
4、钢结构
施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量;
防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。
5、土方回填
土方回填前,做混凝土隐蔽,内容包含混凝土标号,基底清理、标高情况。
二、主体结构分部需要做的隐蔽资料
1、混凝土结构
砼浇灌前,做钢筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。
2、砌体结构
植筋完成后,做植筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。
3、钢结构
施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量;
防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。
三、建筑装饰装修分部需要做的隐蔽资料
1、抹灰
加强措施布设完毕,隐蔽工序前,做抹灰网格布隐蔽,隐蔽内容包括加强措施布设及与基体搭接宽度。
2、门窗
塑钢窗安装完毕,边框封闭前,做门窗隐蔽,隐蔽内容包括安装位置、连接方式、填嵌密封处理应符合设计要求,以及固定片或膨胀螺栓数量、位置。
3、吊顶
明龙骨吊顶,龙骨安装完毕,吊顶板安装前,做吊顶隐蔽,隐蔽内容包括安装间距、连接方式应符合设计要求,安装必须牢固,以及金属吊杆、龙骨表面应防腐,木质应防腐、防火处理;吊顶内填充吸声材料品种和铺设厚度应符合设计要求,有防散落措施;吊杆、龙骨的接缝符合规范要求。
4、饰面砖粘贴
施工完面砖粘贴工序前,做饰面砖隐蔽,隐蔽内容包括找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法符合设计及相应产品标准和技术标准。
5、地面
基土垫层,该层施工完毕,下层施工前,做基层隐蔽,隐蔽内容包括压实系数应符合设计要求,填料及表面允许偏差应符合规范要求
砂垫层和砂石垫层,该层施工完毕,下层施工前,做砂垫层隐蔽,隐蔽内容包括砂、砂石不得含有机杂质,垫层干密度(或贯入度)应符合设计要求,表面不应有砂窝、石堆等缺陷,表面允许偏差及厚度应符合规范要求。
四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料
1、卷材防水屋面
卷材铺贴点补施工完毕,下层施工前,做屋面隐蔽,隐蔽内容包括防水层的基层,搭接宽度及附加层与刚性保护层的隔离层以及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
2、刚性防水屋面
砼浇注完毕,做屋面隐蔽,隐蔽内容包括防水层的钢筋、厚度、坡度以及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
五、建筑给水、排水及采暖分部需要做的隐蔽资料
1、室内给水管道
生活给水、消防给水管道,安装完毕后,做管道隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管道纵、横、立座标及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各种试验,管道试验有冲洗、通水、耐压试验。
2、室内排水管道
污水、雨水管道,安装完毕后,做管道隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管道纵、横、立座标及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各种试验,管道试验有蓄水、通球试验。
六、建筑电气分部需要做的隐蔽资料
1、电线导管安装
配管安装完毕后,做电线导管隐蔽,隐蔽内容包括暗埋管线规格尺寸,管弯曲半径及连接情况。
2、防雷接地
室外接地装置,做接地装置隐蔽,隐蔽内容包括暗埋接地材料规格型号,干线、模块埋设垂直度、水平位置、埋设深度、间距、搭接长度。
避雷引下线,做引下线隐蔽,隐蔽内容包括引下线设置位置、方法、数量。
隐蔽资料需求汇总表
|
序号
|
分部
|
分项或子分部
|
隐蔽项目
|
隐蔽内容
|
一
|
地基与基础
|
1、桩基
|
钢筋笼隐蔽
|
数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。
|
|
|
2、混凝土基础
|
钢筋隐蔽
|
钢筋数量、规格、型号、主筋间距、钢筋连接情况符合设计要求。
|
|
|
3、地下防水
|
防水隐蔽
|
卷材防水层及细部做法
|
|
|
4、钢结构
|
钢结构隐蔽
|
焊接工艺、焊缝、外观质量
|
|
|
|
防腐隐蔽
|
防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求
|
|
|
5、土方回填
|
砼隐蔽
|
混凝土标号,基底清理、标高情况
|
二
|
主体结构
|
1、混凝土结构
|
钢筋隐蔽
|
钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。
|
|
|
2、砌体结构
|
植筋隐蔽
|
钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。
|
|
|
3、钢结构
|
钢结构隐蔽
|
焊接工艺、焊缝、外观质量
|
|
|
|
防腐隐蔽
|
防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求
|
三
|
建筑装饰装修
|
1、抹灰
|
抹灰隐蔽
|
加强措施布设及与基体搭接宽度
|
|
|
2、门窗
|
门窗隐蔽
|
安装位置、连接方式、填嵌密封处理应符合设计要求,以及固定片或膨胀螺栓数量、位置。
|
|
|
3、吊顶
|
吊顶隐蔽
|
安装间距、连接方式应符合设计要求,安装必须牢固,以及金属吊杆、龙骨表面应防腐,木质应防腐、防火处理;吊顶内填充吸声材料品种和铺设厚度应符合设计要求,有防散落措施;吊杆、龙骨的接缝符合规范要求。
|
|
|
4、饰面砖粘贴
|
饰面砖隐蔽
|
找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法符合设计及相应产品标准和技术标准。
|
|
|
5、地面
|
基层隐蔽
|
找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法符合设计及相应产品标准和技术标准。
|
|
|
|
砂垫层隐蔽
|
砂、砂石不得含有机杂质,垫层干密度(或贯入度)应符合设计要求,表面不应有砂窝、石堆等缺陷,表面允许偏差及厚度应符合规范要求。
|
四
|
建筑屋面
|
1、卷材防水屋面
|
屋面隐蔽
|
防水层的基层,搭接宽度及附加层与刚性保护层的隔离层以及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
|
|
|
2、刚性防水屋面
|
屋面隐蔽
|
防水层的钢筋、厚度、坡度以及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。
|
五
|
建筑给水、排水及采暖分部
|
1、室内给水管道
|
管道隐蔽
|
暗埋管道纵、横、立座标及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各种试验,管道试验有冲洗、通水、耐压试验。
|
|
|
2、室内排水管道
|
管道隐蔽
|
暗埋管道纵、横、立座标及尺寸偏差,管道防腐及支、吊架、管道各种试验,管道试验有蓄水、通球试验。
|
六
|
建筑电气
|
1、电线导管安装
|
导管隐蔽
|
暗埋管线规格尺寸,管弯曲半径及连接情况。
|
|
|
2、防雷接地
|
接地装置隐蔽
|
暗埋接地材料规格型号,干线、模块埋设垂直度、水平位置、埋设深度、间距、搭接长度。
|
|
|
|
避雷引下线
|
引下线设置位置、方法、数量
|