在路上
发帖时间:2017-09-27 09:40:22 楼主


B.1 建筑结构与装饰装修工程隐检
1.地基验槽:建筑物应进行施工验槽,检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等,有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。地基需处理时,应由勘察、设计单位提出处理意见。
2.土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。
3.支护工程:对锚杆进行编号,检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度以及边坡放坡情况等。其他支护亦按此做隐检。
4.钢筋混凝土灌注桩工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况,嵌岩桩的岩性报告等。
5.地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的位置、形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。
6 .钢筋工程:检查绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况;钢筋代用及变更;拉结筋处理、洞口过梁、附加筋情况等。应注明图纸编号、验收意见,必要时应附图说明。
检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。
抗震结构的抗震钢筋安装情况。
7.预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具连接点组装等。
8.外墙(内)外保温,隔音处理构造节点做法。
9.楼地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。
10.抹灰工程:应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施工,不同材料基体交接处的加强措施。
11.门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。
12.吊顶工程:检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理等。外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。
13.轻质隔墙工程:检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
14.饰面板(砖)工程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。
15.屋面工程:检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况;附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝、屋面突出部分细部做法、隔离层设置、密封处理部位、刚性屋面的分隔缝和嵌缝情况等。
16 .幕墙工程隐检
检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。
检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;
幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等。
幕墙的防火层构造的设置与处理。
17 钢结构工程隐检
检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、连接方式、防腐处理等。检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。
钢结构的焊接、保温的措施
B.2 建筑给水、排水及采暖工程隐检
隐检验收应按系统、工序进行。
1.直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道连接做法及质量;附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。
2.有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。
3.埋地的采暖、热水管道,在保温层、保护层完成后,所在部位进行回填之前,应进行隐检:检查安装位置、标高、坡度;支架做法;保温层、保护层设置等。
B.3 建筑电气工程隐检
1.埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。
2.利用结构钢筋做法的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网,均压环等连接点的焊接情况等。
3.等电位及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度、防腐处理等。
4.接地极装置埋设:检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐处理等。
5.外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。
6.不进入吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。
7.不进入吊顶内的线槽:检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定间距及与其他管线的位置关系等。
8.直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设、电缆接头情况等。
9.不进人的电缆沟敷设电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。
10.有防火要求时,桥架、电缆沟内部的防火处理。
B.4 通风与空调工程隐检
1.敷设于竖井内,不进人吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备等):检查风道的标高、材质、接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向正确,风道分支、变径处理是否合理,是否符合要求,是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。检查风道、风管穿过变形缝处的补偿装置。
2.有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫,其厚度应与绝热层厚度相同,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实。
B.5 电梯工程隐检
1.检查电梯承重梁、起重吊环埋设;电梯钢丝绳头灌注;电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓埋设、安全接地等。
2.电梯的电气安装隐蔽验收同建筑电气。
B.6 智能建筑工程隐检
1.电气安装隐蔽验收同建筑电气。
2.特殊部位按规范 要求

其他类似问题

B.1 建筑结构与装饰装修工程隐检 1.地基验槽:建筑物应进行施工验槽,检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等,有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。 抗震结构的抗...阅读全文

在路上 2017-09-27 3100 0

建筑装饰装修抹灰工程主要隐检项目及内容怎么填写?...阅读全文

酱汁儿肉 2018-07-17 1795 2

建筑装饰装修地面工程主要隐检项目及内容怎么填写?...阅读全文

酱汁儿肉 2018-07-17 1523 1

主体结构部分隐蔽工程验收隐检内容填写实例一、 钢筋绑扎隐检内容填写: 1.钢筋有质量证明书(编号:××)、复试报告(试验编号:-××~-××),合格。钢筋表面清洁,无锈蚀、无污染。 2.钢筋规格、数量、间距等: (1) 顶板挑檐:下铁双层双向均为 HRB335 12@200、HPB300 10@150;盖铁 HRB335 14@200、HRB335 12@100、HPB300 10@150,分布筋 HPB300 6@200、 HPB300 8@200,起步筋位置距梁(墙)边 50mm。 (2) 梁:KL203 梁,主筋 4 根 HRB335 22mm(支座处 8 根 HRB335 22mm)+7 根 HRB335 20mm,锚固长度为 31d(680、620mm),箍筋 HPB300 8@100/200 (6),箍筋弯钩 135°,平直长度 10d(120mm),第一道箍筋距梁端 50mm;KL222 梁,主筋 6 根 HRB335 25mm(支座处 9 根 HRB335 25mm、7 根 HRB335 25mm)+7 根 HRB335 25mm,锚固长度为 31d(780mm),箍筋 HPB300 8@100/200(6),腰筋 4 根 HRB335 12mm,第一道箍筋距梁端 50mm;KL213 梁, 主筋 4 根 HRB335 20mm(+2 根 HRB335 12...阅读全文

思绪飘了好远 2017-06-07 10986 4

地基基础部分隐蔽工程验收隐检内容填写实例一、地基与基础部分: (一) 3:7灰土隐检内容填写: 1.根据施工图纸要求,基槽土层已挖至-6.500m。在摊铺灰土前,经钎探检查,地质情况符合勘察报告,无地下水。 2.槽底清理:清除槽内浮土、积水和泥浆,坑(槽)边坡稳定。 3.基底轴线尺寸。 4.土料、石灰材质、配合比均匀符合设计要求 5.施工中检查分层铺设厚度、分段施工上下层的搭接长度、加水量、夯压遍数及压实系数,均符合规范要求。 6.地基承载力检验结果达到设计要求。 (二)砂桩地基隐检内容填写: 1.材料进厂合格证、质量证明书,砂粒径0.3~3mm,含泥量符合要求。 2.检查砂桩的桩数、孔径、深度,详见施工记录××。 3.采用振动沉管施工振动力30~70kN,拔管速度在1~1.5m/min,振捣密实。 4.桩位:桩尖与定位桩的距离≤50mm。 5.桩的标高及垂直度符合规范要求,详见施工记录××。 6.地基承载力检验合格,报告编号为××。 (三)强夯地基隐检内容填写: 1.土质情况与地质勘察报告相符。 2.夯锤底面积为4m2,锤重10t,排汽孔12个,直径100mm。 3.表层为细粒土,且地下水位高在表层铺0.5~2m左右碎石,形成硬层。 4.夯点间距10m,夯击时保证夯锤落锤平稳,夯位正确。 5.每夯点夯数为3~10击,夯击遍数2~5遍,两遍之间间歇时间为1~4周。 6.承载力检验合...阅读全文

思绪飘了好远 2017-06-07 17672 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭