司徒
发帖时间:2017-10-06 21:05:58 楼主

1、品茗软件中的三桩塔吊承台的计算中什么时候考虑承台效应?

 

云中飞鹤
回帖时间:2017-10-09 11:37:03 1楼

因为这样的承台桩数太少,承台下的土层,得不到桩(横向的)约束,或约束力太小应忽略不计
云中飞鹤
回帖时间:2017-10-09 11:35:08 2楼

端承型桩基、桩数少于4根的摩擦型桩基、土性特殊、使用条件等因素不宜考虑承台效应
罗工
回帖时间:2017-10-09 09:09:01 3楼

我做过的时候是跟地下室工程桩承台拼一起的时候考虑承台效应

其他类似问题

1、品茗软件中的三桩塔吊承台的计算中什么时候考虑承台效应?...阅读全文

司徒 2017-10-06 4898 3

?我想请问下品茗里面的塔吊三桩承台的计算,斜边配筋只给出根数,没有给出间距,还有竖向箍筋也没有,这个是什么原因?...阅读全文

2018-01-18 2120 2

三桩承台塔吊基础计算设置,塔吊中心(相对于承台如何定位),软件好像没有相关定位输入设置。截图三的粗略定在承台高度方赂中间,是否有问题,存在偏心。...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2019-02-26 1466 5

塔吊模块中,计算三桩承台弯矩时,承台的力臂值公式 是怎么得来的?M=(Qmax- G/3)(Sa-30.5×B/4)/3Sa桩间距,B是塔身边长。...阅读全文

工程狗 2019-08-20 980 2

四、地基承载力验算依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。计算简图:基础底面边缘的最大压力值计算:当偏心距ePkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W式中:Fk──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,Fk=285.4kN;Gk──基础自重,Gk=750kN;Bc──基础底面的宽度,取Bc=5m;Mk──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,Mk= 600kN?m;W──基础底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×53=14.75m3;基础底面的抵抗矩的公式应该是 Wx=L乘以b平方/6???你的回答是2、荷载沿对角线方向设置时为最不利情况,故此处基础底面的抵抗矩为沿对角线的值,这有点看不懂了,即然是对角线的值也不是W=0.118Bc3,而是斜长。在省标里上个月刚下载的品茗塔基里,对无桩承台里W──基础底面的抵抗矩是用 Wx=L乘以b平方/6来计算的。我们算塔吊单桩受压按最不利状况算沿对角线方向算为L而不是W=0.118Bc3?所以我认为按照省标品茗里计算Wx=L乘以b平方/6是正确的?请给一个准确的依据,谢谢!~...阅读全文

释然 2010-10-09 5235 1