发帖时间:2017-10-15 23:49:17 楼主

《塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。》计算塔吊扶墙出现这个,我不懂是什么意思。请高手解答一下。谢谢。

爱瑞瑞
回帖时间:2017-10-16 14:20:30 1楼

方便把计算书上传吗?详细看看是哪里出问题了。
  • rock2017-10-16 14:45:52回复

    麻烦你给看看,我搞糊涂了。 麻烦你给看看,我搞糊涂了。

  • 爱瑞瑞2017-10-17 08:45:44回复

    但是你的文件呢? 但是你的文件呢?

  • rock2017-10-17 09:32:51回复

    附件没有吗?我传了,你看一下,我另外发了一个帖子。 附件没有吗?我传了,你看一下,我另外发了一个帖子。

  • 爱瑞瑞2017-10-17 09:33:20回复

    已经在新的帖子回复你了,请详细看看。 已经在新的帖子回复你了,请详细看看。

云中飞鹤
回帖时间:2017-10-16 08:55:22 2楼

这个是你附墙杆件,起始位置和间距设置的问题,对于这个提示,你可以不用去管,对计算没有影响
  • rock2017-10-16 13:04:30回复

    对计算没有影响吗? 对计算没有影响吗?

  • rock2017-10-16 13:08:23回复

    显示验算结果不通过。 显示验算结果不通过。

  • 云中飞鹤2017-10-16 14:22:34回复

    通不过,是你其它部分的错误啊 通不过,是你其它部分的错误啊

  • rock2017-10-16 15:36:21回复

    所以我现在懵就懵在这里了,我找不到问题出在哪里。 所以我现在懵就懵在这里了,我找不到问题出在哪里。

爱瑞瑞
回帖时间:2017-10-16 08:37:03 3楼

感觉这个话语描述的很清楚,不知道你是哪里不懂了?
  • rock2017-10-16 13:05:51回复

    我在计算塔吊扶墙的时候,计算结论出现了这句话,《塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。》我不懂是哪里设置的有问题。 我在计算塔吊扶墙的时候,计算结论出现了这句话,《塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。》我不懂是哪里设置的有问题。

  • rock2017-10-16 13:08:00回复

    显示验算结果不通过。 显示验算结果不通过。