闪闪红星
发帖时间:2017-10-19 10:55:12 楼主

人防试验也要送双份吗,如原材料、砼试块,还是说就送一个非人防的,部位加上人防俩字代替了。

小乔
回帖时间:2017-10-20 18:35:09 1楼

只送一次就行了------报告单可以复印
云中飞鹤
回帖时间:2017-10-20 08:41:32 2楼

只送一次就行了------报告单可以复印
  • 闪闪红星2017-10-24 14:55:08回复

    谢谢,我已经与人防办问过了,不用送的。现在还有一个问题就是我的工程名称了,我们规划许可证上写的地下车库,可甲方去人防办备案的工程名称是人防地下室。我就按照人防地下室做的资料是不是错了。应该按照那个走啊。 谢谢,我已经与人防办问过了,不用送的。现在还有一个问题就是我的工程名称了,我们规划许可证上写的地下车库,可甲方去人防办备案的工程名称是人防地下室。我就按照人防地下室做的资料是不是错了。应该按照那个走啊。

  • 云中飞鹤2017-10-30 08:55:59回复

    没有错,人防资料就按备案名称,没错的 没有错,人防资料就按备案名称,没错的

Better me
回帖时间:2017-10-19 16:10:52 3楼

不用的,一般送一次就可以 

不过最好跟当地人防监督部门沟通确认一下       

  • 闪闪红星2017-10-24 14:55:37回复

    谢谢专件,我已经与人防办问过了,不用送的。闪闪红星 2017-10-19 1934 3

想请教各位老师,人防试验怎么送,是否送双份,人防和非人防两份。...阅读全文

闪闪红星 2017-10-19 1928 1

起始端DN75与末端DN100管径不一致,怎么做通球试验,用多大的球?...阅读全文

豆豆637 2021-07-23 1122 2

外墙一定要做淋水试验吗 ?外墙设计没有要求做防水层也要做淋水试验吗!还是设计有防水层才做淋水试验啊...阅读全文

烂泥先生 2020-06-02 1363 1

1、请教一下诸位大侠:土钉墙基坑支护里面的“墙体强度”试验送样,怎么送的啊?2、另外土钉墙还有哪些需要送检的吗?...阅读全文

豆豆348 2018-07-17 1480 2