品茗建筑安全计算软件(V11.5.0.19547版)中悬挑防护棚计算时可以与悬挑外架共用悬挑梁并计算,但施工中外架应单独搭设,不与其他进行连接,这是怎么回事,这个模块设计是不是有误?或者说这样设计计算有没有什么规范依据!

云中飞鹤
回帖时间:2017-10-20 08:39:48 1楼

这个一般情况下,防护棚是不应和外架共同用同一个悬挑梁的,
小玩
回帖时间:2017-10-19 16:59:02 2楼

没有相关条文规定,主要是验算主梁是否满足要求
小玩
回帖时间:2017-10-19 16:48:13 3楼

主梁上是否设置悬挑脚手架选项改为否即可;
  • 2017-10-19 16:55:47回复

    是可以这么设置,我想问的是既然模块上这么设置,是不是规范上允许悬挑外架和防护棚共用悬挑梁?我没找到相关的规范条文,想了解下。 是可以这么设置,我想问的是既然模块上这么设置,是不是规范上允许悬挑外架和防护棚共用悬挑梁?我没找到相关的规范条文,想了解下。

其他类似问题

品茗建筑安全计算软件(V11.5.0.19547版)中悬挑防护棚计算时可以与悬挑外架共用悬挑梁并计算,但施工中外架应单独搭设,不与其他进行连接,这是怎么回事,这个模块设计是不是有误?或者说这样设计计算有没有什么规范依据!...阅读全文

2017-10-19 2467 3

CA 2022-10-02 520 1

我要建筑周边25m高,用钢管搭设4m宽的悬挑防护棚,安全软件中没有计算项目,安全软件还是不全面,不知有办法解决没有,...阅读全文

宝哥 2012-10-12 5724 2

大家好,请教一下悬挑脚手架搁置点为悬挑梁,怎么验算结构悬挑梁...阅读全文

123312 2020-05-10 895 1

多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑点号 支撑方式 距主梁外锚固点水平距离(mm) 支撑件上下固定点的垂直距离L1(mm) 支撑件上下固定点的水平距离L2(mm) 是否参与计算1 上拉 1300 2900 1300 是2 上拉 2500 5800 2500 是 作用点号 各排立杆传至梁上荷载F(kN) 各排立杆距主梁外锚固点水平距离(mm) 主梁间距la(mm)1 15.5 400 15002 15.5 1200 15003 15.5 1700 15004 15.5 2500 1500 附图如下: 平面图 立面图三、主梁验算主梁材料类型 槽钢 主梁合并根数nz 1主梁材料规格 14a号槽钢 主梁截面积A(cm2) 18.51主梁截面惯性矩Ix(cm4) 563.7 主梁截面抵抗矩Wx(cm3) 80.5主梁自重标准值gk(kN/m) 0.145 主梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205主梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 170 主梁弹...阅读全文