结构板和梁只是绑扎需要做钢筋连接检验批么?
3739
5
关于钢筋检验批里面有个钢筋连接检验批,我们结构板和梁上面都是没有套筒,也没有电渣压力焊,只是绑扎,还要做这张检验批表格吗?
钢筋安装检验批表格中已对连接进行了验收,故没有必要为了资料而做资料
关于钢筋检验批里面有个钢筋连接检验批,我们结构板和梁上面都是没有套筒,也没有电渣压力焊,只是绑扎,还要做这张检验批表格-------当然,主控项目第一项,一般项目,第一项、第四项和第五项都要填写的哦
米诺2017-11-19 16:58:05回复
这个接头数是抽样出来的数量还是送检的数量呀,我一直填的是套筒送检的那个数量,还有只是绑扎的梁板部位,我绑扎接头不送检,也没去数接头数所以一般项目的第一项我一直没有填写,是不是都做错了呀? 这个接头数是抽样出来的数量还是送检的数量呀,我一直填的是套筒送检的那个数量,还有只是绑扎的梁板部位,我绑扎接头不送检,也没去数接头数所以一般项目的第一项我一直没有填写,是不是都做错了呀?
云中飞鹤2017-11-20 08:32:55回复
这个接头数是实际全部接头数量-----要求全检,不用送试样,主控第一项有,第二项没有,一般项目第二项、第三项没有 这个接头数是实际全部接头数量-----要求全检,不用送试样,主控第一项有,第二项没有,一般项目第二项、第三项没有
完全没必要做
云中飞鹤2017-10-23 10:40:34回复
绑扎接头难道你们不需要验收? 绑扎接头难道你们不需要验收?
云中飞鹤2017-10-23 10:41:21回复
接头百分率好搭接长度,箍筋加密等不验收么? 接头百分率好搭接长度,箍筋加密等不验收么?
上面有绑扎搭接的选项、没有焊接和机械连接你就不选呗!
其他类似问题
关于钢筋检验批里面有个钢筋连接检验批,我们结构板和梁上面都是没有套筒,也没有电渣压力焊,只是绑扎,还要做这张检验批表格吗?...阅读全文
沙漏 2017-10-21 3739 5
请教各位同仁关于“砖混结构中钢筋连接方式采用绑扎搭接的”需要做这张表格吗?...阅读全文
聪 2018-07-17 5651 2
钢筋安装检验批有绑扎钢筋网、钢筋骨架,这个,是梁、柱是绑扎钢筋骨架。板是绑扎钢筋网。对吗?哪位前辈指导下。...阅读全文
沙漏 2017-10-29 3121 3
问题1:检验批容量以钢筋接头算,那么梁上采用绑扎?怎么算检验批容量?我做的是主体一层柱、二层梁板的资料,柱子用电渣压力焊,梁上面没有接头,采用绑扎。 问题2、纵向受力钢筋的连接方式 最小/实际抽样数量,我柱子是(14-22五种的,电渣压力焊,是不是填 5/5???都不超过300接头) 问题3、一般项目里的第三条:怎么填??? 最小/实际抽样数量? 怎么填? 问题4、一般项目的第四条:怎么填? 问题5、一般项目第五条怎么填? 主要是钢筋绑扎 怎么算检验批容量 ,按规格算还是?...阅读全文
皮皮猪 2015-04-21 9992 1
梁板钢筋用丝绑扎搭接算钢筋连接吗...阅读全文
╭ァ往 事 如 煙 、 2015-10-01 2719 4