爱瑞瑞
发帖时间:2017-10-24 10:48:32 楼主

JGJ130中规定双排脚手架主节点位置的小横杆严禁拆除,但是并没有规定小横杆扣接到纵向水平杆,还是扣接到立杆上,两种方式不一样的传力路径。

品茗软件中给出的是扣接到立杆上,实际做法也要扣接到纵向水平杆上,传力方式不同,纵向水平杆的荷载也不同,请问有文件对于该节点扣接有详细规定吗?

罗工
回帖时间:2017-10-30 10:00:12 1楼

实际施工中应该是链接到立杆上,不会是水平杆的。除非你的大横杆跟小横杆上下方式不同。规范上面并没有对这方面有具体的说明,看实际计算的结果和当地专家论证的答复咯
  • 爱瑞瑞2017-11-01 08:42:54回复

    我现在就是想要找到权威的文件。 我现在就是想要找到权威的文件。

其他类似问题

JGJ130中规定双排脚手架主节点位置的小横杆严禁拆除,但是并没有规定小横杆扣接到纵向水平杆,还是扣接到立杆上,两种方式不一样的传力路径。品茗软件中给出的是扣接到立杆上,实际做法也要扣接到纵向水平杆上,传力方式不同,纵向水平杆的荷载也不同,请问有文件对于该节点扣接有详细规定吗?...阅读全文

爱瑞瑞 2017-10-24 4627 1

根据JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,6.3.2关于扫地杆的设置要求,小横杆在大横杆的下面是正确的。但是对于上部其他的小横杆,应该是根据脚手板的选型来确定的吧。6.2.1“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;”这里说的就是“小横杆在大横杆上”的情况。“当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400MM”,这里说的就是“小横杆在在大横杆下”的情况。所以,应当是根据脚手板的选用来确定小横杆和大横杆的关系的,主要是方便铺设。 而我们目前项目所采用的“钢筋网片”脚手板,都是小横杆在大横杆下方的,如现场照片。...阅读全文

zhaoguozheng 2018-12-29 21902 3

双排脚手架的计算中 脚手板的自重标准值NG2k1 单外立杆:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN 栏杆与挡脚板自重标准值NG2k2 单外立杆:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN 这两个式子的计算问什么前面要乘以(H/h+1)?规范上也没有说要乘呀?...阅读全文

zhou 2012-08-14 4378 5

如图所示,红色位置为顶层,蓝色位置有局部的加强楼板,设置该建筑物的维护双排落地脚手架是该设置到红色楼层,还是该设置到蓝色楼层?...阅读全文

叶Tao 2014-11-21 3102 2

有一临街建筑,为了保证底层商铺正常营业,拟采用底层搭设一安全通道,通道上方再搭设双排脚手架进行施工。我该如何用安全计算软件10.6建立计算模型?...阅读全文

土木剑客 2016-03-09 2168 1