1. 闭水法试验应符合下列程序:
1. 试验管段灌满水后浸泡时间不应少于 24h ;
2. 试验水头确定;
l)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上 游管顶内壁加 2m 计;
2) 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2m 计;
3)计算出的试验水头小于 10m ,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;
3 试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于 30min ;
4 实测渗水量应按下式计算:
(D.0.1)
式中 g 一实测渗水量[ L / ( min · m ) 〕 ;
W一补水量( L ) ;
T ― 实测渗水观测时间( min ) ;
L ― 试验管段的长度( m )。
管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道闭水试验为合格:
⑴ 实测渗水量小于或等于表 9 . 3 . 5 规定的允许渗水量;
⑵ 管道内径大于表 9 . 3 . 5 规定时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;
( 9 . 3 . 5 -l )
⑶ 异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计;
⑷ 化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。
q= 0 . 0046D1 ( 9 . 3 . 5-2 )
式中 q一允许渗水量(m3/24h* km ) ;
D1 ― 管道内径( mm )。
表 9 . 3 . 5 无压管道闭水试验允许渗水量
管材
|
管道内径 D1 ( rnm )
|
允许渗水量m3/ ( 24 h*km )
|
钢筋混凝土管
|
200
|
17.6
|
300
|
21.62
|
400
|
25.00
|
500
|
27.95
|
600
|
30.60
|
700
|
33.00
|
800
|
35.35
|
900
|
37.50
|
1000
|
39.52
|
1100
|
41.45
|
1200
|
43.3
|
1300
|
45.00
|
1400
|
46.70
|
1500
|
48.40
|
1600
|
50.00
|
1700
|
51.50
|
1800
|
53.00
|
1900
|
54.48
|
2000
|
55.90
|
7.管道内径大于 700mm时,可按管道井段数量抽样选取 1 / 3 进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
8. 不开槽施工的内径大于或等于 1500mm 钢筋混凝土管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测方法按附录 F 的规定进行,符合下列规定时,则管道抗渗性能满足要求,不必再进行闭水试验:
1) 管壁不得有线流、滴漏现象;
2 )对有水珠、渗水部位应进行抗渗处理;
3) 管道内渗水量允许值 q ≤2〔L/(m2*d〕