实是:倒置式屋面保护层(缸砖),但上传资料是混凝土块材。该题难答!

《保护层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明

【规范名称及编号】  《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.14  屋面工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行.

摘录二:

4.1.5  基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。

摘录三:

4.5   保 护 层

4.5.1   防水层上的保护层施工,应待卷材铺贴完成或涂料固化成膜,并经检验合格后进行。

4.5.2   用块体材料做保护层时,宜设置分格缝,分格缝纵横间距不应大于10m ,分格缝宽度宜为20mm。

4.5.3   用水泥砂浆做保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格面积宜为1m2。

4.5.4   用细石混凝土做保护层时,混凝土应振捣密实,表面应抹平压光,分格缝纵横间距不应大于6m。分格缝的宽度宜为10mm~20mm。

4.5.5   块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与女儿墙和墙和山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填密实。

主控项目

4.5.6   保护层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。

检验方法:  检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

4.5.7   块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层的强度等级,应符合设计要求。

检验方法:  检查块体材料、水泥砂浆或混凝土抗压强度试验报告。

4.5.8   保护层的排水坡度,应符合设计要求。

检验方法:  坡度尺检查。

一般项目

4.5.9   块体材料保护层表面应干净,接缝应平整,周边应顺直,镶嵌应正确,应无空鼓现象。

检查方法:  小锤轻击和观察检查。

4.5.10   水泥砂浆、细石混凝土保护层不得有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

检验方法:  观察检查。

4.5.11   浅色涂料应与防水层粘结牢固,厚薄应均匀,不得漏涂。

检验方法:  观察检查。

4.5.12   保护层的允许偏差和检验方法应符合表4.5.12的规定。

健与美
回帖时间:2017-10-28 21:58:14 2楼

题是:地缸砖用那个检验批?

《砖面层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明

【规范名称及编号 】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.21   建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

  基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批;

2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算;

  有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

6.1.8   板块面层的允许偏差和检验方法应符合表6.1.8的规定。

摘录二:

6.2   砖面层

6.2.1   砖面层采用陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖,应在结合层上铺设。

6.2.2   在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时,应符合下列规定:

  在铺贴前,应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选;需要时,浸水湿润晾干待用;

  勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥,并做养护和保护。

6.2.3   在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷锦砖面层时,砖底面应洁净,每联陶瓷锦砖之间、与结合层之间以及在墙角、镶边和靠柱、墙处应紧密贴合。在靠柱、墙处不得采用砂浆填补。

6.2.4   在胶结料结合层上铺贴缸砖面层时,缸砖应干净,铺贴应在胶结料凝结前完成。

主控项目

6.2.5   砖面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:  观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

检查数量:  同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

6.2.6   砖面层所用板块产品进入施工现场时,应有放射性限量合格的检测报告。

检验方法:  检查检测报告。

检查数量:  同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

6.2.7   面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓(单块砖边角允许有局部空鼓,但每自然间或标准间的空鼓砖不应超过总数的5%)。

检验方法:   用小锤轻击检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

一般项目

6.2.8   砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽应一致,接缝应平整,深浅应一致,周边应顺直。板块应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。

检验方法:  观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.2.9   面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角应整齐、光滑。

检验方法:  观察和用钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.2.10   踢脚线表面应洁净,与柱、墙面的结合应牢固。踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求,且均匀一致。

检验方法:  观察和用小锤轻击及钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.2.11   楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。踏步板块的缝隙宽度应一致;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。

检验方法:  观察和用钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.2.12   面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。

检验方法:  观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

6.2.13   砖面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。

检验方法:  按本规范表6.1.8中的检验方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

其他类似问题

℡Smile凤﹍ 2017-10-28 2791 2

屋面地缸砖用那个检验批!求指教!...阅读全文

℡Smile凤﹍ 2017-10-28 2257 1

求教大白浆顶棚用那个检验批啊?...阅读全文

一米微凉 2019-03-13 1284 2

PVC地胶用什么检验批...阅读全文

豆豆172 2020-06-03 974 1

研究了很久不知道导管敷设的检验批怎么做,让我数回路我也不知道回路是什么,怎么搞...阅读全文

豆豆487 2020-11-18 7872 3