如保护层检验批质量验收记录屋顶检验批容量:500m²~1000m²划分为一个检验批,不足500m²应按一个检验批。
《保护层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)
【条文摘录】
摘录一:
3.0.14 屋面工程各分项工程宜按屋面面积每500m²~1000m²划分为一个检验批,不足500m²应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行.
摘录二:
4.1.5 基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每100m²抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。
摘录三:
4.5 保 护 层
4.5.1 防水层上的保护层施工,应待卷材铺贴完成或涂料固化成膜,并经检验合格后进行。
4.5.2 用块体材料做保护层时,宜设置分格缝,分格缝纵横间距不应大于10m ,分格缝宽度宜为20mm。
4.5.3 用水泥砂浆做保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格面积宜为1m²。
4.5.4 用细石混凝土做保护层时,混凝土应振捣密实,表面应抹平压光,分格缝纵横间距不应大于6m。分格缝的宽度宜为10mm~20mm。
4.5.5 块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与女儿墙和墙和山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填密实。
主控项目
4.5.6 保护层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。
检验方法: 检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。
4.5.7 块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层的强度等级,应符合设计要求。
检验方法: 检查块体材料、水泥砂浆或混凝土抗压强度试验报告。
4.5.8 保护层的排水坡度,应符合设计要求。
检验方法: 坡度尺检查。
一般项目
4.5.9 块体材料保护层表面应干净,接缝应平整,周边应顺直,镶嵌应正确,应无空鼓现象。
检查方法: 小锤轻击和观察检查。
4.5.10 水泥砂浆、细石混凝土保护层不得有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。
检验方法: 观察检查。
4.5.11 浅色涂料应与防水层粘结牢固,厚薄应均匀,不得漏涂。
检验方法: 观察检查。
4.5.12 保护层的允许偏差和检验方法应符合表4.5.12的规定。
工程各分项工程宜按屋面面积每500m²~1000m²划分为一个检验批,不足500m²应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行.
摘录二:
4.1.5 基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每100m²抽查一处,每处应为10m²,且不得少于3处。
摘录三:
4.5 保 护 层
如认为回答有用,劳驾点个。