mandy
发帖时间:2017-10-30 08:18:05 楼主

请问,地下室负一层梁板检验批容量怎么算?里面有后浇带,现场采用筏板基础,急求

健与美
回帖时间:2017-11-14 12:19:13 1楼

重看这题,我认为值得讨论。

 模板检验批容量,不管是梁、墙、柱、板、后浇带等的模板都属于模板分项工程。在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的模板分项工程中是找不到检验批容量的规定的。所以模板检验批容量无限值它不是有限值(有限值是规范规定值)。范都没有规定其检验批容量,故模板检验批容量只要按工程实际填写即可

检验批容量:指本检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范里对检验批容量的规定。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

在模板分项工程中如4.2.7条它就有要求(是最小/实际抽样数量中的检验批容量),但无检验批容量的规定

4.2.7模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求。

检查数量:在同一检验批内,对梁、跨度大于18m时应全数检查,度不于18m应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

检验方法:水准仪或尺量。

又如4.2.9、4.2.10、4.2.11条。

思绪飘了好远
回帖时间:2017-10-31 08:12:44 2楼

钢筋加工检验批按照钢筋加工类型如,箍筋、受力筋、分布筋、弯起筋,按每工作班同一班组加工的各类型件数。
  • mandy2017-10-31 16:09:39回复

    请问墙柱 模板安装容量是怎么算的? 请问墙柱 模板安装容量是怎么算的?

健与美
回帖时间:2017-10-30 20:31:05 3楼

检验批容量:指本检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范里对检验批容量的规定。

检验批容量总体分两类:

有限值

无限值

2模板安装检验批

验收依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版)GB50204-2002

未给出明确限值(即无限值)。

  • 健与美2017-11-14 11:08:22回复

    《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版)GB50204-2015模板分项工程中规定:全数检查(即为无限值),它没有对检验批容量的规定。按工程量实际填写即可。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版)GB50204-2015模板分项工程中规定:全数检查(即为无限值),它没有对检验批容量的规定。按工程量实际填写即可。

云中飞鹤
回帖时间:2017-10-30 09:18:22 4楼

地下室负一层梁板检验批容量就是按梁和板的数量来填写啊,这个和后浇带没有任何关系,至于筏板的容量按面填写就行了啊
思绪飘了好远
回帖时间:2017-10-30 09:03:46 5楼

在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

梁按跨,支座间跨度算一跨,板按间,梁围成的一间板就算一自然间。

  • mandy2017-10-30 17:01:28回复

    地下室负一层 钢筋加工检验批容量怎么算? 地下室负一层 钢筋加工检验批容量怎么算?

其他类似问题

请问,地下室负一层梁板检验批容量怎么算?里面有后浇带,现场采用筏板基础,急求...阅读全文

mandy 2017-10-30 20861 5

一层柱,一层梁板还是叫二层梁板?有没有规范嘛?...阅读全文

边走边爱 2018-01-02 4552 4

我想问的是对于梁构件个数的问题,到底怎么算作一根梁,是柱与柱之间的算做一根,还是按照梁的种类(比如KL1,KL2,、、、)来算?求解!急需~~~~~~~~...阅读全文

豆豆86 2015-04-17 5063 1

我是新手,不知道基础模板安装检验批容量按面积怎么算,有哪位大神指点一下,谢谢!急...阅读全文

再见了旧时光 2018-10-13 2906 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭