筏形与箱型基础,地下室基础部分的电阻测试点怎么找
1961
5
大神们,问一下,我们这边用的是筏形与箱型基础,地下室基础部分的电阻测试点怎么找,检验批在什么时候做呢,还有一个,电气隐检的图怎么画,以及电气接地和06-09接地电阻测试都需要填写么?分别填写什么内容?
友人A2017-11-06 10:03:18回复
那他图纸上没有给测试点,我就测预留的接地扁铁? 那他图纸上没有给测试点,我就测预留的接地扁铁?
云中飞鹤2017-11-06 10:03:48回复
测预留的接地扁铁 测预留的接地扁铁
友人A2017-11-06 10:33:58回复
大神 全测还是抽样啊 大神 全测还是抽样啊
云中飞鹤2017-11-06 13:39:52回复
一般情况下是全测的 一般情况下是全测的
06-09测的是测试点,电气电阻测试测的是什么-------电器电阻测的是绝缘电阻不是MEB箱,也不是井内的引上线? 我们有一个区块浇筑的时候没有引上线和测试点,但是有预留给电动车充电桩的接地点,这个区块需要做检验批么?,那个和等电位连接一样,要做的话,这个接地装置是什么? 是电器装置接地,不是防雷接地
友人A2017-11-06 09:47:00回复
电气电阻测试测得是绝缘电阻?是和隐检那张表配套的么? 那个区块做等电位联结检验批?不做接地装置检验批么? 电气电阻测试测得是绝缘电阻?是和隐检那张表配套的么? 那个区块做等电位联结检验批?不做接地装置检验批么?
图纸上说明了接地电阻测试端子离室外地面上0.5m出,楼栋所在地下室的四角表明了四个测试端子,那我就测那四个端子么?是的
这个基础的检验批容量是1么?
是的检验批中要填写的接地装置就是四个测试端子的位置?
不是,是接地连接扁铁那个图
这个图可以当作隐检图么?不可以的
06-09不是也要图么。。 是的-----都是接地布置那个图,而不是测试点的图
友人A2017-11-06 09:36:46回复
大神,还有,06-09测的是测试点,电气电阻测试测的是什么?MEB箱?还是井内的引上线? 我们有一个区块浇筑的时候没有引上线和测试点,但是有预留给电动车充电桩的接地点,这个区块需要做检验批么?要做的话,这个接地装置是什么? 大神,还有,06-09测的是测试点,电气电阻测试测的是什么?MEB箱?还是井内的引上线? 我们有一个区块浇筑的时候没有引上线和测试点,但是有预留给电动车充电桩的接地点,这个区块需要做检验批么?要做的话,这个接地装置是什么?
1.用的是筏形与箱型基础,地下室基础部分的电阻测试点------设计会给你地方的
2.检验批在什么时候做呢?在钢筋绑扎完毕,接地扁铁连接完毕,混凝土浇筑前
电气隐检的图怎么画?按设计图纸来画
以及电气接地和06-09接地电阻测试都需要填写么?是的,其中,接地电阻值根据实测数据来填写
友人A2017-11-06 09:28:26回复
那大神,图纸上说明了接地电阻测试端子离室外地面上0.5m出,楼栋所在地下室的四角表明了四个测试端子,那我就测那四个端子么? 这个基础的检验批容量是1么?检验批中要填写的接地装置就是四个测试端子的位置?这个图可以当作隐检图么? 06-09不是也要图么。。 那大神,图纸上说明了接地电阻测试端子离室外地面上0.5m出,楼栋所在地下室的四角表明了四个测试端子,那我就测那四个端子么? 这个基础的检验批容量是1么?检验批中要填写的接地装置就是四个测试端子的位置?这个图可以当作隐检图么? 06-09不是也要图么。。
其他类似问题
大神们,问一下,我们这边用的是筏形与箱型基础,地下室基础部分的电阻测试点怎么找,检验批在什么时候做呢,还有一个,电气隐检的图怎么画,以及电气接地和06-09接地电阻测试都需要填写么?分别填写什么内容?...阅读全文
友人A 2017-11-06 1961 5
楼栋地下室筏板基础是不是用“筏形与箱型基础分项”表格?承台、底板、电梯井等现场一次浇筑,资料也一次性出,检验批部位直接写“X栋楼筏板基础”即可?...阅读全文
冬天 2020-04-06 1117 4
地下室基础底板 接地电阻的资料怎么做 ?做基础的时候,一层接地电阻测试点还没有设置。...阅读全文
熙小贝 2016-03-30 3566 2
按已发布的GB50300-2013分部验收分类看,例:基础分为几大类,而筏板与箱型是其中一分项,为何软件表里不能统一成一张表,反而还是钢筋模板混凝土呢?...阅读全文
豆豆938 2021-10-27 718 2
钢筋砼扩展基础与筏形与箱形基础的区别...阅读全文
宇之奋斗LV56 2016-09-23 3390 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取