爱瑞瑞
发帖时间:2017-11-15 16:37:40 楼主

求高支模多层支撑架立杆荷载监测数据,最好是有不同龄期持续的监测数据。

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-15 16:49:08 1楼

这个监测只针对浇筑时间范围内的-----浇筑完不再监测
  • 云中飞鹤2017-11-15 16:50:12回复

    而且监测数据是由第三方监测机构提供的-----自己要数据也没有用,不允许自己监测 而且监测数据是由第三方监测机构提供的-----自己要数据也没有用,不允许自己监测

  • 爱瑞瑞2017-11-15 17:14:45回复

    大师有数据吗?我想用做数据分析,研究所检测的数据也行,就是浇注时,隔层混凝土楼板的龄期就不同了。 大师有数据吗?我想用做数据分析,研究所检测的数据也行,就是浇注时,隔层混凝土楼板的龄期就不同了。

  • 云中飞鹤2017-11-16 11:27:35回复

    就没有你说的那种监测 就没有你说的那种监测

其他类似问题

求高支模多层支撑架立杆荷载监测数据,最好是有不同龄期持续的监测数据。...阅读全文

爱瑞瑞 2017-11-15 1833 1

请问高支模满堂支撑架正常我们这边是按JGJ130,现在GB出来了是不是都要按新的GB计算了...阅读全文

龙龙 2017-07-14 3044 1

本方案梁板支撑分别设计、但梁二侧立杆与板立杆共用,请问该梁支承立杆(四根立杆)各传递荷载是多少?...阅读全文

豆豆594 2014-09-22 3351 1

满堂支撑架包括梁支撑架吗??...阅读全文

好好先生 2018-05-28 2429 3

模板规范中施工人员及设备活荷载Q1,在计算模板及支持模板的小梁时取均布荷载2.5kn/㎡或集中荷载2.5kn计算取两者危险情况,计算支撑的主梁时取1.5kn/㎡,计算支架立柱时取1kn/㎡。 但是软件中只有计算支架立柱时取值,这是为何。规范中这一条应该如何理解?...阅读全文