爱瑞瑞
发帖时间:2017-12-05 09:52:12 楼主

在GB51210-2016中3.2.1条中明确是按照荷载标准值来划分架体的安全等级,这里面划分的均布荷载限值和集中线荷载值与住建部09年87号文中超过一定规模的混凝土模板支撑架的施工总荷载和集中线荷载值是一致的。




是否可以理解成GB51210进一步明确了按照荷载标准值来划分是否为超过一定规模的模板支撑工程(涉及专家评审);


另外这个标准值的计算方法:是否应该是直接:永久荷载+施工活荷载

举例:(0.428m(板厚)*25KN/m³+0.3KN/m²)+4.0kN/m²(考虑有水平泵管)=15KN/m²

以上理解是否正确?




云中飞鹤
回帖时间:2017-12-13 09:43:58 1楼

理解正确