谦谦君子
匿名用户
回帖时间:2017-12-13 17:43:54 1楼

这个不用设置吧,每个地区都有自己的要求,纯粹是栏杆的作用
云中飞鹤
回帖时间:2017-12-11 08:34:00 2楼

云中飞鹤
回帖时间:2017-12-11 08:28:54 3楼

指的是小横杆上部的用于支撑竹笆片的纵向水平杆(不包括立杆处的那两根)----俗称填芯杆
  • 谦谦君子2017-12-12 09:50:10回复

    你好,那立杆处的那两根能取消吗在哪里设置 你好,那立杆处的那两根能取消吗在哪里设置

  • 云中飞鹤2017-12-12 10:30:26回复

    那个是构造措施,施工层防护栏啊------你删除它干么? 那个是构造措施,施工层防护栏啊------你删除它干么?

其他类似问题

脚手架外排立杆上的水平杆数量在哪里设置...阅读全文

谦谦君子 2017-12-10 3765 3

外脚手架是底部6米设置双立杆好,还是底部12米格一根立杆设置双立杆好...阅读全文

豆豆240 2015-08-29 5750 1

外脚手架外排双立杆,内排单立杆如何计算?...阅读全文

豆豆395 2021-03-24 1020 1

单立杆静荷载计算 1、结构自重标准值NG1k (1)、立杆的自重标准值NG1k1 立杆1:NG1k1=Hs1×m1=25×0.035=0.885kN 立杆2:NG1k1=Hs2×m1=25×0.035=0.885kN (2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2 立杆1:步数n1=(Hs1-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2×la×(n1+1)=0.028×1.5×(16+1)=0.714kN 立杆2:步数n2=(Hs2-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2×la×(n2+1)=0.028×1.5×(16+1)=0.714kN (3)、横向横杆的自重标准值NG1k3 立杆1: NG1k3=0.028×0.900 /2=0.013kN 立杆2: NG1k3=0.028×0.900/2=0.013kN 横向水平杆验算为何不乘以总步数?与碗扣和钢管架手架计算方式都不一致,求教!...阅读全文

木—Tou人 2020-03-09 2206 1

满堂脚手架立杆间距最大多少...阅读全文

奋斗 2024-07-17 557 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭