夲检验批容量是无限值(按工程实际填写,有几组是几组)。
《接地装置安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
【规范名称及编号】《建筑电气工程质量验收规范》(GB 50303-2015)注:示例仍为(GB 50303-2002)。
【条文摘录】
22接地装置安装
22.1主控项目
22.1.1接地装置在地面以上的部分应按设计要求位置设测试点,测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
22.1.2接地装置的接地电阻值应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:用接地电阻测试仪测试,并查阅接地电阻测试记录。
22.1.3接地装置的材料规格、型号应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查或查阅材料进场验收记录。
22.1.4当接地电阻达不到设计要求需采取措施降低接地电阻时,应符合下列规定:
1 采用降阻剂时,降阻剂应为同一品牌的产品,调制降阻剂的水应无污染和杂物;降阻剂应均匀灌注于垂直接地体周围。
2 采用换土或将人工接地体外延伸至土壤电阻率较低处时,应掌握有关的地质结资料和地下土壤电阻率的分布,并应做好记录。
3 采用接地模块时,接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3倍~5倍。接地模块埋设基坑宜为模块外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且应详细记录开挖深度内的地层情况;接地模块应垂直或水平就位,保持与原土层接触良好。 检查数量:全数检查。
检查方法:施工中观察检查,并查阅隐蔽工程检查记录及相关记录。
22.2一般项目
22.2.1当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m;人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。
检查数量:全数检查。
检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。
22.2.2接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1.扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;
2.圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
3.圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
4.扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。 检查数量:按不同搭接类别各抽查10%,且均不得少于1处。
检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。
22.2.3 当接地极为铜材和钢材组成,且銅与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔且表面平滑。 检查数量:按焊接接头总数量抽查10%,且均不得少于1个。
检查方法:观察检查并检查施工记录。
24.2.4 采取降阻措施的接地装置应符合下列规定:
1 接地装置应被降阻剂或低电阻率土壤所包覆;
2 接地模块应集中引线,并应采用干线将接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质应与接地模块焊接点的材质相同,钢制的采用热浸镀锌材料的引出线不应少于2处。 检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查,并查阅隐蔽工程检查记录。