承插型盘扣式脚手架验算时立杆间距无法输入大于1.2m的数值
2623
5
承插型盘扣式脚手架验算时立杆间距输入时,无法输入大于1.2m的数值,按照JGJ231-2010的规范要求,立杆纵距允许大于1.2m。郑州市场上,立杆间距有0.47m、0.87m、1.22m三种规格。1.22m在验算时无法输入,请问如何解决?
最大纵距是可以到2000mm的啊,请问你的版本是多少?
云中飞鹤2017-12-24 08:06:29回复
郑州市场上,立杆间距有0.47m、0.87m、1.22m三种规格-------这可能么?你用的是非标的轮口支架吧 郑州市场上,立杆间距有0.47m、0.87m、1.22m三种规格-------这可能么?你用的是非标的轮口支架吧
莫凡子2017-12-23 13:50:29回复
截得这个图你看下。不行啊。 截得这个图你看下。不行啊。
莫凡子2017-12-23 13:51:32回复
截得这个图你看下。不行啊。 是不是我的加密狗要升级了? 截得这个图你看下。不行啊。 是不是我的加密狗要升级了?
其他类似问题
承插型盘扣式脚手架验算时立杆间距输入时,无法输入大于1.2m的数值,按照JGJ231-2010的规范要求,立杆纵距允许大于1.2m。郑州市场上,立杆间距有0.47m、0.87m、1.22m三种规格。1.22m在验算时无法输入,请问如何解决?...阅读全文
莫凡子 2017-12-23 2623 5
承插型盘扣式钢管脚手架规范...阅读全文
奋斗 2024-09-30 274 1
...阅读全文
豆豆768 2022-04-26 687 3
承插型盘扣式脚手架安全技术规范2021版于10月1日起开始实施,2010版已经废止了,安全计算软件怎么还没有更新?...阅读全文
豆豆696 2021-10-20 724 1
规范JGJ231-2010承插式盘扣架中8.0.1的第3款:当对支架质量有疑问时,应进行质量抽检和试验。上面这一句话如何理解,个人认为是有争议的,不严谨,什么样子的质量疑问需要抽检和试验,如何抽检,试验的项目都没有规定。对于盘扣架的这条规定,大家有什么样的看法。...阅读全文
爱瑞瑞 2018-02-28 5841 4