漏风检测接缝长度怎么填
2387
10
主要就是这个接缝长度不知道怎么来填的,想我这个图纸里的风管,我这样填的不知道对不对。
风管漏光检测中:风管接缝长度就是被测风管所有拼接处截面周长之和假设:你的10m风管规格为500X500,按照标准共板法兰风管每节1160mm计算,10米的风管由8节1160mm长的标准节,与1节720mm长的风管,总共9节风管组成。 那么它总共有8个拼接点 该段风管接缝长度=(0.5+0.5) * 2 * 8 =16 m。
被测风管所有拼接处截面周长之和
wjj2017-12-26 15:29:17回复
谢谢了!老师,这个问题终于明白了 谢谢了!老师,这个问题终于明白了
请问你去现场看工人怎么施工了吗?
wjj2017-12-26 15:23:10回复
在现场的啊,就是这个两节风管对接起来的 在现场的啊,就是这个两节风管对接起来的
wjj2017-12-26 15:26:52回复
哦是不是这样的,两个风管接缝比如是1.5米,有10个这样的接缝处,那总的就是15米,是吗老师 哦是不是这样的,两个风管接缝比如是1.5米,有10个这样的接缝处,那总的就是15米,是吗老师
wjj2017-12-26 15:06:15回复
老师那像这个风管的接缝长度是1.5米吗,还是13米 老师那像这个风管的接缝长度是1.5米吗,还是13米
wjj2017-12-26 15:06:50回复
500*250的风管,长度是5米 500*250的风管,长度是5米
wjj2017-12-26 14:55:02回复
是一节风管的周长是吗 是一节风管的周长是吗
wjj2017-12-26 14:52:33回复
那工地实测一节风管5米,那我这个接缝长度应该填多少呢 那工地实测一节风管5米,那我这个接缝长度应该填多少呢
wjj2017-12-26 14:44:18回复
那要怎么填呢,填多少啊,想我上面的图纸里的风管应该填多少呢 那要怎么填呢,填多少啊,想我上面的图纸里的风管应该填多少呢
wjj2017-12-26 14:45:08回复
这个填接缝长度的问题一直困扰着 这个填接缝长度的问题一直困扰着
wjj2017-12-26 14:42:02回复
风管是复合风管,一个风管大概也就4米左右 风管是复合风管,一个风管大概也就4米左右
其他类似问题
主要就是这个接缝长度不知道怎么来填的,想我这个图纸里的风管,我这样填的不知道对不对。...阅读全文
wjj 2017-12-26 2387 10
风管漏风检测记录风管级别怎么填...阅读全文
宁波安装资料员小吴 2020-03-17 1592 1
请问风管漏风检测记录中允许单位面积漏风量和实测单位漏风量怎么填?...阅读全文
丹 2018-06-21 3954 2
各位专家帮我看看,我这样填的风管漏风检测记录对吗?...阅读全文
wjj 2017-12-26 2524 1
我用安徽版双击风管漏风检测记录时,提示“该节点应该挂在分部子分部节点下面,请确认模板是否正确”,不能使用,如何操作...阅读全文
豆豆422 2020-08-28 757 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取