脚手架对楼盖的影响计算时,楼板的裂缝计算及楼板抗冲要验收已通过为什么还要二次支撑。即使加了下层的架还是通不过验算?

云中飞鹤
回帖时间:2018-01-03 17:40:45 1楼

验算不过,需要你保留下层支架,或者增加楼板配筋或增大垫板面积或者增加立柱减少单根立柱承载力

其他类似问题

1、板上活荷载标准值、每根立杆传递荷载的默认值是否需更改?2、脚手架搭设于二层,要求保留一层支架,一层支架在硬化地坪上,如何设置?...阅读全文

xak 2013-08-13 3614 1

脚手架对楼盖的影响计算时,楼板的裂缝计算及楼板抗冲要验收已通过为什么还要二次支撑。即使加了下层的架还是通不过验算?...阅读全文

喜羊羊 2018-01-03 1970 1

如何将脚手架对楼盖影响计算书并入脚手架施工方案中...阅读全文

豆豆602 2020-01-05 842 3

模板支架对楼盖的影响计算中关于荷载取值问题。当前施工层每根立杆传递荷载是否已包括下面的几项荷载?...阅读全文

豆豆508 2014-07-21 2067 1

在模板支架对楼盖影响计算中,根据现场实际情况,我们保留地下二层和地下一层的模板支架,地下二层支架则直接作用于基础筏板面层(图示板厚较厚楼层),然而软件中只能将该层视作楼板,无论怎么算都无法通过,是否有其他办法?...阅读全文