混凝土灌注桩怎么送检
6329
3
我想请教一个问题 灌注桩设计强度是C30P8,抗渗试块怎么送检?是一条桩送检一组,还是按一天浇筑多少方量送检。钢筋双面搭接按什么送检啊,是每条桩送还是?
抗渗混凝土试块安地下防水规范确定的方量抽取试块,但不能大于你同一检验批的方量,接头除了工艺试件外,按你钢筋笼加工数量接头来送
强度试块依据:GB 51004-2015 建筑地基基础工程施工规范
抗渗试块依据:《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011)4.1.11规定:同一配合比混凝土,每500方留一组,不足500方按500方计,每项工程不少于2组,一般龄期为28天。
学习2018-01-06 11:12:38回复
非常感谢你耐心的解答 非常感谢你耐心的解答
灌注桩强度试块留置:每浇注50m3应有1 组试件,小于50m3的桩,每个台班应 有 1 组试件。
灌注桩抗渗试块留置:连续浇筑混凝土量为5 0 0 m3 以下时,应留两组抗渗试块,每增加2 5 0m3,5 0 0 m3 应增留两组。如使用的原材料、 配合比或施工方法有变化时, 均应另行留置试块,每单位工程留置组数不得少于二组。
钢筋双面搭接电弧焊以300个接头为一批。同钢筋级别的接头作为一批不足300个时仍为一批从每批中随机切取3个接头进行拉伸试验。
学习2018-01-06 11:00:15回复
谢谢。请问一下这是什么规范要求的,我一直没有找到相关要求 谢谢。请问一下这是什么规范要求的,我一直没有找到相关要求
其他类似问题
我想请教一个问题 灌注桩设计强度是C30P8,抗渗试块怎么送检?是一条桩送检一组,还是按一天浇筑多少方量送检。钢筋双面搭接按什么送检啊,是每条桩送还是?...阅读全文
学习 2018-01-06 6329 3
桩基抽芯,现场注浆需不需要送检试块?...阅读全文
嘿嘿 2018-01-02 3043 3
钢筋混凝土灌注桩基础,用什么样的检验批表?施工记录用什么表?请给于解答,谢谢!...阅读全文
豆豆752 2024-06-03 196 0
混凝土灌注桩检验批怎么划分?还有最小抽样是多少?...阅读全文
黑哥 2018-01-16 2353 1
混凝土灌注桩要做哪些资料...阅读全文
麦芽 2016-11-17 1835 1
售前客服