格构式塔吊基础柱顶水平位移验算不满足要求
3097
3
柱顶水平位移验算通不过如何处理
或者加厚型钢
鹤立人群2019-02-20 18:52:27回复
是不是可以通过斜撑加固和水平支撑加固抵消这个位移?软件计算的时候是不是没有考虑这个?求解,之前的计算软件是不是没有柱顶水平位移验算,12.5开始的才有 是不是可以通过斜撑加固和水平支撑加固抵消这个位移?软件计算的时候是不是没有考虑这个?求解,之前的计算软件是不是没有柱顶水平位移验算,12.5开始的才有
加大尺寸
其他类似问题
针对格构式塔吊基础计算书中:柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度! 对计算书中此提示的 “加大格构柱抗侧刚度”是调整软件中的那一项?是调整分肢材料的大小?或者是还有别的什么办法可以满足计算要求。请大神指导。...阅读全文
小胖墩 2018-01-06 3097 3
格构柱塔吊基础柱顶水平位移不满足要求,如何在品茗软件计算中添加剪刀撑,来使抗侧刚度满足要求?...阅读全文
过过瘾 2018-10-18 2070 2
结论和建议:1.次楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆横向间距或悬臂长度!2.主楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆纵向间距,或优化次楞位置等!...阅读全文
豆豆89 2023-06-30 590 2
小梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或立柱横向间距或悬臂长度!按提示修改后依然不能满足要求,该怎么办呢?还有没有其他的办法?...阅读全文
lei 2016-01-07 4171 1
1、【安全计算软件】 TC6013塔吊验算偏心距通不过?2、【安全计算软件】 塔吊按说明书输入参数后,显示偏心距不满足要求,该如何处理?大家搜索标题可以看到原帖子这两个帖子应该都是JGJ/T187-2009对偏心距的要求是不超过1/4,而《塔机设计规范》里执行的是1/3,最后算出的结果不符合要求,请教下大家,在计算过程中如何改成1/3或者改哪些地方才能使结果通过验算?十分感谢...阅读全文
豆豆279 2022-06-05 2803 2