汐汐
发帖时间:2018-01-11 09:18:45 楼主

照明的开关电源就是变压的那种,安装用什么质量验收记录表

云中飞鹤
回帖时间:2018-01-11 14:22:01 1楼

led灯开关电源,不单独报验,一般作为灯组一起报验的
  • 汐汐2018-01-11 14:56:25回复

    那它是不是就没有自己的表格,等于是它不需要报验? 那它是不是就没有自己的表格,等于是它不需要报验?

  • 云中飞鹤2018-01-11 17:07:12回复

    对,没有自己的表格 对,没有自己的表格

明朗的天
回帖时间:2018-01-11 09:28:26 2楼

建筑电气分部工程电气照明安装工程子分部工程中相关用表

其他类似问题

照明开关电源安装用什么质量验收记录表...阅读全文

汐汐 2018-01-11 1438 2

照明的开关电源就是变压的那种,安装用什么质量验收记录表...阅读全文

汐汐 2018-01-11 1555 2

比如,我点图纸开关单联20个,双联20个,我在检验批容量那填2套,还是填40个...阅读全文

豆豆396 2016-03-20 2687 2

应急照明配管是用‘电气照明’还是用‘备用和不间断电源’的表格...阅读全文

一梦千年 2016-07-22 4488 1

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表格示例—— 开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录20.1主控项目20.1.1当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不得互换;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 检查数量:按每检验批的插座数量抽查20%,且不得少于1个。 检查方法:观察检查并用插头进行试插检查。20.1.2 不间断电源插座及应急电源插座应设置标识。 检查数量:按插座总数抽查10%,且不得少于1套。 检查方法:观察检查。20.1.3 插座接线应符合下列规定: 1.对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接。 2.单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。 3.保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。 4.相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。 检查数最:按每检验批的插座型号各抽查5%,且均不得少于1套。 检查方法:观察检查并用专用测试工具检查。20.1.4照明开关安装...阅读全文

Better me 2018-08-10 6730 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭