张兵
发帖时间:2018-01-21 18:11:09 楼主

JGJ130-2011,第7.3.6条明确脚手架靠墙水平杆距离装饰面不能大于100mm,正常工地结构施工中,涉及到剪力墙模板制作和拆除,一般立杆距离控制距墙200mm,也不需要做啥措施。现在本项目遇到在某个标高处有伸出来的空调板及窗台沿着建筑物一圈,导致双排脚手架立杆离墙距离从300到650不等,我们现场立杆距墙在500之内的是这样操作的,小横杆内伸出来,然后在距墙最近的大横杆处向小横杆300mm处在增设一道大横杆,我们叫他填芯,但这种做法好像也没规范依据,现在立杆距墙距离都达到650了。是否考虑不仅增设大横杆,是否在线条下再同节点位置处再增设立杆!请教大神给予指导,相关做法是否有规范依据。

爱瑞瑞
回帖时间:2018-01-22 09:44:42 1楼

针对这一条,还可以结合GB51210-2016的8.2.8条来看,当时规定这个100mm的限值,我想重点在于安全防护的考虑,大于150mm的缝隙,存在人员坠落的风险;另外还需要考虑连墙件的计算长度,这个距离加大,连墙件的长度自然加大,性能会降低。建议实际情况,考虑三条:1、悬挑出去的部位是否需要作用功能,如果需要,则必须进行受力计算;2、做好安全防护,根据悬挑部位是否需要站人考虑适宜的安全措施(铺设跳板,增设栏杆);3、按照实际的连墙件长度复合连墙件的受力计算。
云中飞鹤
回帖时间:2018-01-22 08:58:45 2楼

规范规定的是,内立杆距离墙面最大距离为400(小横杆伸出长度不宜大与300mm------江苏为500mm),超过的要对小横杆做加固处理,并没有绝对禁止啊
  • 张兵2018-01-22 10:58:11回复

    这句话规范内立杆距墙距离400mm规范哪一条?没看到啊,烦请指明下,谢谢 这句话规范内立杆距墙距离400mm规范哪一条?没看到啊,烦请指明下,谢谢

  • 云中飞鹤2018-01-22 11:36:18回复

    规范第94页有相关内容 规范第94页有相关内容

  • 张兵2018-01-25 08:45:57回复

    是JGJ130-2011么?不好意思啊,没看到啊,能明确几点几点几条么 是JGJ130-2011么?不好意思啊,没看到啊,能明确几点几点几条么

  • 云中飞鹤2018-01-25 09:15:38回复

    你看的什么规范-----去买本纸质的很难么? 你看的什么规范-----去买本纸质的很难么?

  • 田园牧哥2018-01-31 14:37:19回复

    请说明是哪个规范? 请说明是哪个规范?

  • 云中飞鹤2018-01-31 16:04:36回复

    JGJ130-2011 第94页 JGJ130-2011 第94页

明朗的天
回帖时间:2018-01-21 22:46:29 3楼

搭架的目的要保证现场使用,而不是照搬规范

  • 云中飞鹤2018-01-22 08:56:19回复

    呵呵,只能说你虾球搞而已 呵呵,只能说你虾球搞而已

其他类似问题

张兵 2018-01-21 8038 3

外脚手架外排双立杆,内排单立杆如何计算?...阅读全文

豆豆395 2021-03-24 1020 1

外脚手架是底部6米设置双立杆好,还是底部12米格一根立杆设置双立杆好...阅读全文

豆豆240 2015-08-29 5749 1

脚手架内立杆离墙距离多少需设隔离,200还是300mm...阅读全文

随遇而安 2014-05-22 27942 11

超过24米外脚手架是否搭全高双排双立管...阅读全文

木……杉 2017-05-16 10897 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭