齐齐
发帖时间:2018-01-22 16:31:53 楼主

我现在承建的项目是商铺,共八层,层高6米,拉结点采用何种方式设置,若按照最大2米步距搭设,需要搭设三步,加上超出作业面一步,共四步,超出规范,作业面脚手架不得超过连墙件2步


云中飞鹤
回帖时间:2018-01-23 10:04:58 1楼

  • 齐齐2018-01-23 12:00:28回复

    谢谢,这张图片解决很多问题 谢谢,这张图片解决很多问题

云中飞鹤
回帖时间:2018-01-23 09:40:18 2楼

首先步距最大不能超过1.8m,而不是2m,这种情况,可以采取三步2跨的形式
爱瑞瑞
回帖时间:2018-01-22 17:06:20 3楼

才6m,弄一个抛撑就可以了。
  • 齐齐2018-01-22 17:10:37回复

    一层二层勉强可以在室外地面搭设抛撑,三层以上在室内设置抛撑吗?顺便还咨询一下脚手架从本层楼面搭设最多能搭设几层 一层二层勉强可以在室外地面搭设抛撑,三层以上在室内设置抛撑吗?顺便还咨询一下脚手架从本层楼面搭设最多能搭设几层

  • 爱瑞瑞2018-01-23 15:33:32回复

    哎呀 看错,你是层高6m呀,架体总的高度大于6m,不要设置连墙件了,从本层楼面搭设是什么意思?是指室内吗,需要计算的,计算能通过就行。 哎呀 看错,你是层高6m呀,架体总的高度大于6m,不要设置连墙件了,从本层楼面搭设是什么意思?是指室内吗,需要计算的,计算能通过就行。

其他类似问题

我现在承建的项目是商铺,共八层,层高6米,拉结点采用何种方式设置,若按照最大2米步距搭设,需要搭设三步,加上超出作业面一步,共四步,超出规范,作业面脚手架不得超过连墙件2步...阅读全文

齐齐 2018-01-22 2200 3

剪力墙上使用扁铁作为连墙件,怎么出计算书?...阅读全文

豆豆722 2022-04-03 725 1

这种是属于刚性连接吗?相对于钢管连墙件有什么好处?质监站会同意吗?...阅读全文

无名吧 2018-05-10 2905 7

脚手架连墙件为焊接,那么与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,那么与脚手架连接部位是扣件连接,还是怎么连?...阅读全文

罗罗 2015-09-07 2693 1

1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!2.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!我采用的是2步3跨设置的连墙件,除非改成1步1跨才能满足。那请问根据受力情况,是否可以采用2步3跨,原来是设计1个,现在设计2个可以吗?还有其他方法吗?用的是扣件钢管连墙件...阅读全文

罗罗 2015-08-31 7892 2