外墙作业架连墙件
2200
3
我现在承建的项目是商铺,共八层,层高6米,拉结点采用何种方式设置,若按照最大2米步距搭设,需要搭设三步,加上超出作业面一步,共四步,超出规范,作业面脚手架不得超过连墙件2步
齐齐2018-01-23 12:00:28回复
谢谢,这张图片解决很多问题 谢谢,这张图片解决很多问题
齐齐2018-01-22 17:10:37回复
一层二层勉强可以在室外地面搭设抛撑,三层以上在室内设置抛撑吗?顺便还咨询一下脚手架从本层楼面搭设最多能搭设几层 一层二层勉强可以在室外地面搭设抛撑,三层以上在室内设置抛撑吗?顺便还咨询一下脚手架从本层楼面搭设最多能搭设几层
爱瑞瑞2018-01-23 15:33:32回复
哎呀 看错,你是层高6m呀,架体总的高度大于6m,不要设置连墙件了,从本层楼面搭设是什么意思?是指室内吗,需要计算的,计算能通过就行。 哎呀 看错,你是层高6m呀,架体总的高度大于6m,不要设置连墙件了,从本层楼面搭设是什么意思?是指室内吗,需要计算的,计算能通过就行。
其他类似问题
我现在承建的项目是商铺,共八层,层高6米,拉结点采用何种方式设置,若按照最大2米步距搭设,需要搭设三步,加上超出作业面一步,共四步,超出规范,作业面脚手架不得超过连墙件2步...阅读全文
齐齐 2018-01-22 2200 3
剪力墙上使用扁铁作为连墙件,怎么出计算书?...阅读全文
豆豆722 2022-04-03 725 1
这种是属于刚性连接吗?相对于钢管连墙件有什么好处?质监站会同意吗?...阅读全文
无名吧 2018-05-10 2905 7
脚手架连墙件为焊接,那么与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,那么与脚手架连接部位是扣件连接,还是怎么连?...阅读全文
罗罗 2015-09-07 2693 1
1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!2.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!我采用的是2步3跨设置的连墙件,除非改成1步1跨才能满足。那请问根据受力情况,是否可以采用2步3跨,原来是设计1个,现在设计2个可以吗?还有其他方法吗?用的是扣件钢管连墙件...阅读全文
罗罗 2015-08-31 7892 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取