阿斯顿发生大法师大法师
发帖时间:2018-01-25 15:05:09 楼主

厨卫防水的检验批应该用哪个?是地面-基层-隔离层检验批吗?

检验批的时间应该在蓄水试验的时间之前还是之后?

明朗的天
回帖时间:2018-01-25 16:58:49 1楼

看清上表主控项目第5条:

4.10.13 防水隔离层严禁渗漏,排水的坡向应正确、排水通畅。 

检验方法:观察检查和蓄水、泼水检验、坡度尺检査及检査验收记录。

检査数量:按本规范第 3.0.21 条规定的检验批检査。


思绪飘了好远
回帖时间:2018-01-25 16:41:08 2楼

地面-基层-隔离层检验批
云中飞鹤
回帖时间:2018-01-25 15:48:15 3楼

是地面-基层-隔离层检验批,检验批的时间和蓄水无关-------检验批,不验收蓄水情况
明朗的天
回帖时间:2018-01-25 15:15:43 4楼

1、隔离层检验批;2、蓄水在前,检验批在后(或同日)。

其他类似问题

厨卫防水的检验批应该用哪个?是地面-基层-隔离层检验批吗?检验批的时间应该在蓄水试验的时间之前还是之后?...阅读全文

阿斯顿发生大法师大法师 2018-01-25 2535 4

厨卫、阳台防水用什么表格做?...阅读全文

珍珍 2018-11-27 863 1

厨卫用的聚氨酯防水涂料一布四涂,用什么检验批?...阅读全文

丁颖 2017-08-24 2111 3

比如说找平层检验批,每层量很少,可以几层合并在一起填写呢?...阅读全文

who怕who 2020-03-16 773 2

只见有地面和屋面防水的表,我的厨厕用的是水泥基做防水,我应该用哪张表呢?...阅读全文

默然- 2017-04-06 2116 2