悬挑脚手架工字钢在阳台位置
4240
2
阳台悬挑长1.8M,第一个锚固点在主梁上,此时应按多少尺寸算后锚的1.25倍
乐2018-02-01 15:14:18回复
上拉用设双钢丝绳吗 上拉用设双钢丝绳吗
云中飞鹤2018-02-01 15:45:00回复
不用-----一般如果计算不过,需要下撑 不用-----一般如果计算不过,需要下撑
工字钢长度=(100+800+250+1800)*1.25
其他类似问题
阳台悬挑长1.8M,第一个锚固点在主梁上,此时应按多少尺寸算后锚的1.25倍...阅读全文
乐 2018-01-31 4240 2
请问各位大神悬挑脚手架工字钢在挑出1.6米阳台处如何计算?必须要设计院出具计算方案吗?阳台支撑采用钢管加顶托反顶是否可行呢?顶个两层。 6米的工字钢,求解...阅读全文
豆豆414 2020-11-03 2034 3
阳台位置悬挑脚手架后,下部回顶三层,这三层回顶怎么进行计算来证明分段卸载满足受力要求...阅读全文
像我这样的人 2022-10-13 441 1
在阳台位置搭设悬挑脚手架如何设置?请老师指教...阅读全文
青海人 2012-07-21 19549 10
阳台悬挑工字钢...阅读全文
雲帆远航 2020-11-23 909 1