爱瑞瑞
发帖时间:2018-02-28 16:05:59 楼主

规范JGJ231-2010承插式盘扣架中8.0.1的第3款:当对支架质量有疑问时,应进行质量抽检和试验。

上面这一句话如何理解,个人认为是有争议的,不严谨,什么样子的质量疑问需要抽检和试验,如何抽检,试验的项目都没有规定。

对于盘扣架的这条规定,大家有什么样的看法。

健与美
回帖时间:2018-03-01 18:58:58 1楼

什么样子的质量疑问如何抽检,试验的项目都没有规定。要说服您可能有难度。现在再补上些我的看法试试:

“什么样子的质量疑问”,钢管支架构配件的材质制作的质量要求的疑问

整夲《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010 ,确是没有规定如何复检、抽检数量与检验方法8.0.1条外其他相关条文只有7.1.3 进入施工现场的钢管支架构配件质量应在使用前进行复检但也没规定数量与检验方法

因为规范、规程、标准都是各司其职的,检验批的抽检数量是施工质量验收规范的事,但怕重复矛盾的出现,如《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015的材料——钢筋5.2.1钢筋进场,应按国家现行标准。为什么?因为国家现行标准中检查数量、检验方法都规定了!所以不再在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015中重复(请自己详看一下)。我之意理解为:如何复检、抽检及数量与检验方法,不属《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010的范围,只有在与夲规程引用标准11夲名录相关条文及11夲再引伸出去的标准相关条文中去套用。

抽检的项目应按7.1.3 进入施工现场的钢管支架及构配件质量应在使用前进行复检。的使用前进行复检要求,对钢管支架构配件质量进行抽检

【试验】为了察看某事的结果或某物的性能而从事某种活动。

  • 爱瑞瑞2018-03-02 11:22:36回复

    非常您深入的参与讨论,也希望论坛中有更多的深入讨论。你举例的钢筋进场复检,在材料规范中很明确的,不需要在其他规范中再次说明。但是这个架体作为周转材料,在材料规范中没有提到进场检查项目,只有出厂和形式检验,这个时候很有必要在JGJ231中将检查项目进行明确,JGJ131中其实就对架体的复检内容有明确,复检这个词可以涵盖很多,也可以涵盖很少,可以是外观,也可以是力学性能,如此我才认为规范条文不严谨,增加执行分歧和难度。回帖时间:2018-03-01 10:18:19 2楼

JGJ 231-2010 《建筑施工承插型盘扣件建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》

立杆采用套管承插连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘,用楔形插销连接,形成结构几何不变体系的钢管支架。承插型盘扣件式钢管支架由立杆水平杆、斜杆可调底座及可调托座等构配件构成。

8.0.1进入施工现场的钢管支架构配件检查与验收应符合下规定

1 应有钢管支架产品标识及产品质量合格证;

2 应有钢管支架产品主要技术参数及产品使用说明书;

当对支架质量有疑问时,应进行质量抽检和试验

8.0.1的第3款我的看法没有争议,应该结合12款来决定第3款。

该条规定主题是对进入施工现场的钢管支架构配件检查验收。如何检查验收?规定了1231检查钢管支架产品标识产品质量合格证;2检查钢管支架产品主要技术参数及产品使用说明书3款是验收支架质量,验收其钢管支架产品是否与12相符?若觉得进入施工现场的钢管支架构配件,与12款不符!哪支架质量有疑问了?应进行质量抽检和试验。

  • 爱瑞瑞2018-03-01 14:00:28回复

    理解上稍微有点片面,个人不是很赞同 理解上稍微有点片面,个人不是很赞同

云中飞鹤
回帖时间:2018-02-28 16:44:22 3楼

外观有疑问,就需要抽检
  • 爱瑞瑞2018-03-01 09:22:47回复

    实际上,有的地方,有的监理是要求高支模部门的架体构件全部要求外送检,且是按照规范全性能复检。 实际上,有的地方,有的监理是要求高支模部门的架体构件全部要求外送检,且是按照规范全性能复检。

  • 云中飞鹤2018-03-01 15:19:31回复

    这个也很正常的哦,就像鸟巢施工扣件和钢管也都复试了的 这个也很正常的哦,就像鸟巢施工扣件和钢管也都复试了的

明朗的天
回帖时间:2018-02-28 16:16:27 4楼

这主要是一个外观的主观判断:只要不是锈蚀得厉害,就无需进行质量抽检和试验

其他类似问题

规范JGJ231-2010承插式盘扣架中8.0.1的第3款:当对支架质量有疑问时,应进行质量抽检和试验。上面这一句话如何理解,个人认为是有争议的,不严谨,什么样子的质量疑问需要抽检和试验,如何抽检,试验的项目都没有规定。对于盘扣架的这条规定,大家有什么样的看法。...阅读全文

爱瑞瑞 2018-02-28 5841 4

承插型盘扣式钢管脚手架规范...阅读全文

奋斗 2024-09-30 274 1

承插型盘扣式脚手架安全技术规范2021版于10月1日起开始实施,2010版已经废止了,安全计算软件怎么还没有更新?...阅读全文

豆豆696 2021-10-20 725 1

计算软件中怎么计算连接盘抗剪强度...阅读全文

豆豆672 2022-05-19 517 1

可以计算承插型盘扣式梁模板支架的软件???...阅读全文

豆豆636 2015-03-18 3011 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭