jebiy
发帖时间:2018-03-09 17:09:29 楼主

我再计算时,对“每根立杆传递荷载的标准值”是取的梁模板计算书中“立杆验算”中的“稳定性计算”的“立杆最大值”。但是由于立杆最大受力为14.343KN,因此楼盖验算即便是“施工层下设支架层数”选到了4层,但仍然算不过。但是施工层下的4层已经是最底层了。这种情况应该怎么处理?这种情况一定要计算通过才行吗?求解

云中飞鹤
回帖时间:2018-03-10 14:37:16 1楼

1.一般性楼盖验算的立杆传递荷载标准值取值是取得板支撑-----不是梁支撑-----梁支撑下一般还是梁

2.如果还是很大的话,就要考虑减少立杆纵横间距重新计算了

  • jebiy2018-03-11 17:26:11回复

    感觉板的长宽比对结果影响很大,每根立柱传递轴力5.98,同一层楼,11*3.8的板算不过,5*3.8的板可以算过!那么计算通不过的长板怎么办?就是应该选最大的板算吗 感觉板的长宽比对结果影响很大,每根立柱传递轴力5.98,同一层楼,11*3.8的板算不过,5*3.8的板可以算过!那么计算通不过的长板怎么办?就是应该选最大的板算吗

  • 云中飞鹤2018-03-12 08:18:07回复

    计算通不过,要看是哪一项计算通不过-----是承载力还是裂缝控制,如果是承载力,那个就需要铺设型钢梁或钢板了,如果是裂缝,可以保留支架,隔层拆模,并增加钢板 计算通不过,要看是哪一项计算通不过-----是承载力还是裂缝控制,如果是承载力,那个就需要铺设型钢梁或钢板了,如果是裂缝,可以保留支架,隔层拆模,并增加钢板

  • jebiy2018-03-12 17:11:17回复

    我施工层下设了3层支架,前2层和1层的正截面承载力验算均是:“Mu1<m1这项不符合要求”,第-1层符合要求”;但是2、1、-1层3层的最大裂缝宽度计算均不符合要求。是否Mu1<m1这项可以不管?另外裂缝计算不符合要求,若采取加钢板的方式,意思是不是采用钢模板进行支撑? 我施工层下设了3层支架,前2层和1层的正截面承载力验算均是:“Mu1<m1这项不符合要求”,第-1层符合要求”;但是2、1、-1层3层的最大裂缝宽度计算均不符合要求。是否Mu1<m1这项可以不管?另外裂缝计算不符合要求,若采取加钢板的方式,意思是不是采用钢模板进行支撑?

  • 云中飞鹤2018-03-13 08:03:25回复

    使用钢板做垫板哦 使用钢板做垫板哦

  • jebiy2018-03-13 11:38:27回复

    像这个11*3.8的板,用钢垫板的话一般需要多厚多大尺寸的?如果使用整长木板做垫板是否也可以起到防止开裂的作用呢? 像这个11*3.8的板,用钢垫板的话一般需要多厚多大尺寸的?如果使用整长木板做垫板是否也可以起到防止开裂的作用呢?

  • 云中飞鹤2018-03-13 15:09:07回复

    用合格的木架板可以 用合格的木架板可以

  • 云中飞鹤2018-03-13 15:09:32回复

    用槽钢也是可以的 用槽钢也是可以的

  • jebiy2018-03-13 17:06:56回复

    好的!多谢老师指点! 好的!多谢老师指点!

明朗的天
回帖时间:2018-03-09 21:10:54 2楼

这是你计算取值有问题,软件会给你提示的:眼睛睁大,别慌,一步步看

  • jebiy2018-03-11 17:25:52回复

这种情况应该怎么处理?这种情况一定要计算通过才行吗?求解...阅读全文

jebiy 2018-03-09 7052 2

一般性楼盖验算中荷载参数栏立杆传递荷载标准值怎么取值?...阅读全文

豆豆63 2021-03-25 856 2

当前施工层每根立杆传递荷载怎么取值呢...阅读全文

叶Tao 2014-11-24 9861 3

模板支架对混凝土楼盖影响分析计算书 问题一、工程属性新浇楼板单元名称 4B轴、C轴/1轴、2轴 当前施工层 第5层 当前施工层楼板厚度h5(mm) 150 第4层层高H4(m) 5.1 第4层混凝土楼板厚度h4(mm) 130 第3层层高H3(m) 4.5 第3层混凝土楼板厚度h3(mm) 120 板单元计算长度Bl(m) 6 板单元计算宽度Bc(m) 5 二、模板支架搭设参数楼层 立杆的横向间距La(m) 立杆的纵向间距Lb(m) 第4层 1.5 1.5 第3层 1.8 1.8 三、荷载参数当前施工层每根立杆传递荷载(kN) 15 钢筋混凝土自重(kN/m3) 25.1 模板自重(kN/m2) 0.3 四、各楼层荷载计算1、第4层荷载计算模板类型 胶合板 本层砼的龄期(天) 10 砼的实测抗压强度fc(N/mm2) 10.01 砼的实测抗拉强度ftk(N/mm2) 1.001 砼的弹性模量实测值E(MPa) 25500 立杆传递荷载组合值:P4=15KN楼盖自重荷载标准值:g4=h4/1000×25.1=3.263kN/m22、第3层荷载计算模板类型 胶合板 本层砼的龄期(天) 19 砼的实测抗压强度fc(N/mm2) 12.441 砼的实测抗拉强度ftk(N/mm2) 1.244 砼的弹性模量实测值E(MPa) 28800 立杆传递荷载标准值:q3=0.436kN/m2(不清楚...阅读全文

河山 2017-03-28 5060 1

只有负一层地下室的怎么增加支设层数,要考虑现场实际情况,一般上层支模,底下拆立杆只有点子王才会干这事吧。建议增加底板支撑、支模架拆除时间选项等优化措施。...阅读全文

阿宁 2024-11-06 80 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭