钢筋原材检测一定要做rp0.2这个吗?
7274
3
直径10厘以下的钢筋原材,检测一定要做rp0.2这个吗?
云中飞鹤2018-04-04 08:07:45回复
rp0.2检测规范并没有限制直径 rp0.2检测规范并没有限制直径
弓长张2018-04-04 08:16:52回复
检测室就是要求10厘以下要做这,(本身一组检测费90元+Rp0.2 要500元)报告出来我就5个必检项目看结果符合指标,这个Rp0.2的数值不知道体现在哪里。就像你说的他们说实验需要,我能说什么。Rp0.2的检测规范是哪一本呢? 检测室就是要求10厘以下要做这,(本身一组检测费90元+Rp0.2 要500元)报告出来我就5个必检项目看结果符合指标,这个Rp0.2的数值不知道体现在哪里。就像你说的他们说实验需要,我能说什么。Rp0.2的检测规范是哪一本呢?
云中飞鹤2018-04-04 08:20:39回复
钢筋监测规范啊------你们试验单下面不是有检测依据么 钢筋监测规范啊------你们试验单下面不是有检测依据么
云中飞鹤2018-04-04 08:32:52回复
直径10厘以下的钢筋原材在实际试验时并不呈现出明显屈服状态,而呈现出连续的屈服状态,此种情况材料不具有可测的上屈服强度和(或)下屈服强度性能 直径10厘以下的钢筋原材在实际试验时并不呈现出明显屈服状态,而呈现出连续的屈服状态,此种情况材料不具有可测的上屈服强度和(或)下屈服强度性能
弓长张2018-04-03 17:40:21回复
无明显屈服现象的时候才以此为屈服强度,为什么10厘以下的钢筋就没有屈服强度了呢?这个是不一定的吧。实验室每次都有要求做这个不合理吧。但是出厂检测报告我又看不懂这个屈服强度是正常测出来的,还是以这个Rp0.2的。还是我这个理解有误。 无明显屈服现象的时候才以此为屈服强度,为什么10厘以下的钢筋就没有屈服强度了呢?这个是不一定的吧。实验室每次都有要求做这个不合理吧。但是出厂检测报告我又看不懂这个屈服强度是正常测出来的,还是以这个Rp0.2的。还是我这个理解有误。
弓长张2018-04-03 17:48:04回复
屈服强度:是材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的材料,规定应变值为0.2%所对应的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。 屈服强度:是材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的材料,规定应变值为0.2%所对应的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。
其他类似问题
直径10厘以下的钢筋原材,检测一定要做rp0.2这个吗?...阅读全文
弓长张 2018-04-03 7274 3
如题...阅读全文
故人 2018-06-26 1465 2
请问检验批原始记录一定要手写吗?...阅读全文
丹 2018-07-28 7388 3
如果一次进了A厂家的钢筋16:30t,18:70t,B厂家16:30t,20:50t,那么检验批容量是几批...阅读全文
玉 2015-12-13 2470 3
钢筋原材资料怎么做?...阅读全文
鑫娜圆婷 2018-09-05 1110 3