钢筋支架计算钢筋最大允许挠度取值!
5892
2
这个取值资料在哪里可以查到呢?
zyx2018-04-17 15:01:59回复
就是筏板上层钢筋网片! 就是筏板上层钢筋网片!
爱瑞瑞2018-04-17 15:13:07回复
那就是对应到钢筋定位的偏差值就是你的钢筋支架的允许挠度值。 那就是对应到钢筋定位的偏差值就是你的钢筋支架的允许挠度值。
zyx2018-04-17 15:02:30回复
感谢你的回复,没有找到具体相关的数据! 感谢你的回复,没有找到具体相关的数据!
云中飞鹤2018-04-17 16:28:09回复
受力钢筋排距偏差:5mm 受力钢筋排距偏差:5mm
其他类似问题
这个取值资料在哪里可以查到呢?...阅读全文
zyx 2018-04-16 5892 2
我想问下钢筋支架里面最大允许挠度 钢筋怎么取 ?...阅读全文
疾风劲草 2016-09-21 10164 2
在品茗安全软件--钢结构工程模块-钢筋支架计算是,对于支架横梁采用型钢,扰度控制值取值为:min(1200/150,10)mm;但是横梁选用钢筋的时候,直接定义扰度看控制值取值为2mm;这些控制值的依据来自哪里?另外钢筋支架如果用于大体积钢筋上层钢筋定位,根据规范,纵向受力钢筋的排距偏差为±5mm,这个不应该是钢筋支架变形的重要限制因素吗?...阅读全文
爱瑞瑞 2018-04-20 4606 2
模板计算,不选择GB50666-2011混凝土结构工程施工规范计算,系统默认允许挠度min{350/150,10},这个值是哪个规范的?2、挠度验算 νmax=5ql4/(384EI)=5×23.98×3504/(384×10584×281250)=1.574mm νmax=1.574mm≤min{350/150,10}=2.333mm 满足要求!...阅读全文
haihgj 2018-10-02 2396 2
品茗软件钢筋支架计算书在哪个子目,找不到...阅读全文
哆依达 2018-01-14 4114 5
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取