电器计算电流超出数据库存选择范围,怎么办?

明朗的天
回帖时间:2018-04-18 10:12:57 1楼

15319302754

  • 唐朝人2018-04-18 11:11:27回复

    好的,我存了电话了。那个问题我通过增加一级箱解决了。以后遇到其他难题,电话咨询你,太感谢了! 好的,我存了电话了。那个问题我通过增加一级箱解决了。以后遇到其他难题,电话咨询你,太感谢了!

明朗的天
回帖时间:2018-04-18 09:59:55 2楼

实例:一根4x240+1ⅹ120的主干线可下分9路高层临电(建筑面积5万平方)

  • 唐朝人2018-04-18 10:04:50回复

    可以加微信或者电话联系吗?微信号:TB100036 可以加微信或者电话联系吗?微信号:TB100036

云中飞鹤
回帖时间:2018-04-18 08:21:34 3楼

你的每个电箱的分路设置不对,一个干线带的分箱太多了-----一般要求一条干线一个分箱
  • 唐朝人2018-04-18 09:47:27回复

    如图,改用一条干线带2~3个分箱的模式,依然无法计算。 如图,改用一条干线带2~3个分箱的模式,依然无法计算。

  • 云中飞鹤2018-04-18 13:49:52回复

    一条干线一个分箱 一条干线一个分箱

吾乃兽
回帖时间:2018-04-17 18:23:13 4楼

少写几个呗,又不数你的。
明朗的天
回帖时间:2018-04-17 16:03:02 5楼

后端设备选择过多、过大

  • 唐朝人2018-04-18 09:49:10回复

    后端的确设备较多,我又设置为一条干线带2个分箱后,依然无法计算。软件不能设置多根干线并联。 后端的确设备较多,我又设置为一条干线带2个分箱后,依然无法计算。软件不能设置多根干线并联。

其他类似问题

电器计算电流超出数据库存选择范围,怎么办?...阅读全文

唐朝人 2018-04-17 3042 5

如题··同样布置就显示电流过大...阅读全文

黑旗 2012-03-08 4093 1

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)这个公式是从哪里来的,公式中KX如何取值的,软件计算中说明开关箱以下系数取1,二级箱到开关箱电流计算取0.7,总配到二级箱取0.65,这些系数从哪里来...阅读全文

小逸 2013-11-06 4267 1

一个800KVA的箱变带一个450KW设备时,电流太大,这个如何处理呢?...阅读全文

QIFUGANG 2024-10-07 153 0

临电计算,出现“电缆规格超出范围”提示,无法进行后续操作...阅读全文

光辉岁月 2023-03-25 486 1