爱瑞瑞
发帖时间:2018-04-20 13:32:32 楼主

在品茗安全软件--钢结构工程模块-钢筋支架计算是,对于支架横梁采用型钢,扰度控制值取值为:min(1200/150,10)mm;但是横梁选用钢筋的时候,直接定义扰度看控制值取值为2mm;这些控制值的依据来自哪里?另外钢筋支架如果用于大体积钢筋上层钢筋定位,根据规范,纵向受力钢筋的排距偏差为±5mm,这个不应该是钢筋支架变形的重要限制因素吗?

明朗的天
回帖时间:2018-04-20 16:17:23 1楼

敢于向软件设计挑战
  • 爱瑞瑞2018-04-23 09:19:37回复

    软件是人设计的,只要是人设计的就可能有错误,而且规范也在不断的完善。 软件是人设计的,只要是人设计的就可能有错误,而且规范也在不断的完善。

爱瑞瑞
回帖时间:2018-04-20 13:38:27 2楼

另外这个计算中,没有对支架立柱的变形进行控制,不太合理。

其他类似问题

在品茗安全软件--钢结构工程模块-钢筋支架计算是,对于支架横梁采用型钢,扰度控制值取值为:min(1200/150,10)mm;但是横梁选用钢筋的时候,直接定义扰度看控制值取值为2mm;这些控制值的依据来自哪里?另外钢筋支架如果用于大体积钢筋上层钢筋定位,根据规范,纵向受力钢筋的排距偏差为±5mm,这个不应该是钢筋支架变形的重要限制因素吗?...阅读全文

爱瑞瑞 2018-04-20 4607 2

这个取值资料在哪里可以查到呢?...阅读全文

zyx 2018-04-16 5893 2

钢结构工程里面有个钢结构强度稳定性,构件受力类别选轴心受压构件,下面有要填:构件一端连接的高强螺栓数目和计算截面上高强螺栓数目,这个看不太懂,如果一端没有高强螺栓,是焊接的怎么计算,如果型钢中间没有高强螺栓连接,是整根的,这种形式有没有,这块不太懂,不知这样描述对不对,麻烦解答一下...阅读全文

王建国 2018-06-20 2835 2

模板计算,不选择GB50666-2011混凝土结构工程施工规范计算,系统默认允许挠度min{350/150,10},这个值是哪个规范的?2、挠度验算 νmax=5ql4/(384EI)=5×23.98×3504/(384×10584×281250)=1.574mm νmax=1.574mm≤min{350/150,10}=2.333mm 满足要求!...阅读全文

haihgj 2018-10-02 2396 2

我想问下钢筋支架里面最大允许挠度 钢筋怎么取 ?...阅读全文

疾风劲草 2016-09-21 10164 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取