防雷接地装置检验批疑问
2867
3
接地装置隐蔽资料和检验批是每层都做还是只做基础底板层,现施工工地地下室三层,地上5栋32层,每个电井和电梯间有外接镀锌扁铁做等电位。
kbat2018-04-24 15:26:14回复
感谢大神解答疑问。 感谢大神解答疑问。
kbat2018-04-24 15:17:37回复
感谢大神回复,另外再请教下,引下线,等电位、接地装置和均压环这四样的接地电阻测试记录都 要做的吧 感谢大神回复,另外再请教下,引下线,等电位、接地装置和均压环这四样的接地电阻测试记录都 要做的吧
m]o蕶薍﹎2018-07-25 10:28:46回复
你好,请问地下室检验批是做防雷引下线还是做基础接地呢? 你好,请问地下室检验批是做防雷引下线还是做基础接地呢?
其他类似问题
接地装置隐蔽资料和检验批是每层都做还是只做基础底板层,现施工工地地下室三层,地上5栋32层,每个电井和电梯间有外接镀锌扁铁做等电位。...阅读全文
kbat 2018-04-24 2867 3
接地装置检验批质量验收和接地装置安装检验批质量验收有什么不一样?两张表是不是都要做?如果都要做的话需不需要每层都做?...阅读全文
豆豆441 2020-07-16 823 1
接地装置隐蔽、检验批只有地下室底板浇筑的时候要报是吗?地下室顶板不需要报的吧!...阅读全文
清颖 2015-08-14 2684 3
1、基础接地装置这个表是什么报审的,回填后首层测试点盒子安装好再报审吗? 2、还有接地电阻测试什么做的?基础防雷施工的时候报审还是等竣工验收防雷机构过来测试后再报验的?...阅读全文
豆豆793 2022-12-14 567 1
人防检验批容量按什么...阅读全文
灬伉俪灬 2016-05-07 2209 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取